中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.3 专业用房装修节能要求


6.3.1 墙体节能应符合下列规定:
    1 寒冷地区、夏热冬冷地区及夏热冬暖地区的建筑,当墙体采用轻质结构时,应符合现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的有关规定;
    2 严寒和寒冷地区的专业用房建筑外墙应选用外保温构造措施,应符合现行行业标准《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144和本地区建筑节能设计标准的有关规定。
6.3.2 门窗设计节能应符合下列规定:
    1 有人值守的专业用房的自然采光,应符合现行国家标准《建筑采光设计规范》GB/T 50033规定的生产车间工作面上采光等级Ⅲ级的要求;
    2 对常年无人值守的机房不宜设窗,必要时可采用设双层窗、中空玻璃窗等高效节能门窗;机房门宜选用具有保温性能的防火门,并宜安装闭门器;外窗应具有较好的防尘、防水、防火、抗风、隔热的性能,且应满足洁净度要求;
    3 外窗的气密性等级不应低于现行行业标准《建筑外窗气密、水密、抗风压性能现场检测方法》JG/T 211规定的4级。
6.3.3 楼地面节能应符合下列规定:
    1 专业用房楼底面接触室外空气的架空或外挑楼板、采暖房间与非采暖房间的楼板、周边及地面、非周边地面、采暖地下室外墙的传热系数及热阻应符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的有关规定;
    2 工艺机房地面及楼板上铺设的保温层,宜采用橡塑保温板、硬质挤塑聚苯板、泡沫玻璃丝棉保温板等板材或强度符合地面要求的保温砂浆等材料。
查找 上节 下节 返回
顶部

电力调度通信中心工程设计规范 GB/T50980-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读