6.1 供电要求


6.1.1 充电站供配电系统应符合现行国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052的有关规定。
6.1.2 充电站宜由中压线路供电;用电设备容量在100kW及以下或需用的变压器容量在50kVA以下的,可采用低压供电。
条文说明
6.1.2 本条是根据原电力工业部令第8号《供电营业规则》第二章第九条的相关要求编制的。