中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

3.8 采暖通风与空气调节


3.8.1 在初步设计阶段,采暖通风与空气调节设计文件应有设计说明书,除小型、简单工程外,初步设计还应包括设计图纸、设备表及计算书。
3.8.2 设计说明书。
      1 设计依据。
         1)与本专业有关的批准文件和建设单位提出的符合有关法规、标准的要求;
         2)本专业设计所执行的主要法规和所采用的主要标准(包括标准的名称、编号、年号和版本号);
         3)其他专业提供的设计资料等。
      2 简述工程建设地点、规模、使用功能、层数、建筑高度等。
      3 设计范围。根据设计任务书和有关设计资料,说明本专业设计的内容、范围以及与有关专业的设计分工。
      4 设计计算参数。
         1)室外空气计算参数;
         2)室内空气设计参数(参见表3.8.2);

表3.8.2  室内设计参数 

表3.8.2  室内设计参数
注:温度、相对湿度采用基准值,如有设计精度要求时,按±℃、±%表示幅度。

      5 采暖。
         1)采暖热负荷;
         2)热源状况、热媒参数、室外管线及系统补水定压方式;
         3)采暖系统形式及管道敷设方式;
         4)采暖热计量及室温控制,系统平衡、调节手段;
         5)采暖设备、散热器类型、管道材料及保温材料的选择。
      6 空调。
         1)空调冷、热负荷;
         2)空调系统冷源及冷媒选择,冷水、冷却水参数;
         3)空调系统热源供给方式及参数;
         4)各空调区域的空调方式,空调风系统简述,必要的气流组织说明;
         5)空调水系统设备配置形式和水系统制式,系统平衡、调节手段;
         6)洁净空调注明净化级别;
         7)监测与控制简述;
         8)管道材料及保温材料的选择,
      7 通风。
         1)设置通风的区域及通风系统形式;
         2)通风量或换气次数;
         3)通风系统设备选择和风量平衡。
      8 防排烟及暖通空调系统的防火措施。
         1)简述设置防排烟的区域及方式;
         2)防排烟系统风量确定;
         3)防排烟系统及设施配置;
         4)控制方式简述;
         5)暖通空调系统的防火措施。
      9 节能设计。按节能设计要求采用的各项节能措施。
注:1 节能措施包括计量、调节装置的设置、全空气空调系统加大新风比数据、热回收装置的设置、选用的制冷和供热设备的性能系数或热效率(不低于节能标准要求)、变风量或变水量设计等;
       2 节能设计除满足现行国家节能标准的要求外,还应满足工程所在省、市现行地方节能标准的要求。
    10 废气排放处理和降噪、减振等环保措施。
    11 需提请在设计审批时解决或确定的主要问题。
3.8.3 设备表。列出主要设备的名称、性能参数、数量等(参见表3.8.3)。

表3.8.3  设备表

表3.8.3  设备表

注:1 性能参数栏应注明主要技术数据;
2 应注明制冷及制热机组有关节能的性能参数、水泵及风机的效率、热回收设备的热回收效率等;
3 安装位置栏注明主要设备的安装位置,设备数量较少的工程可不设此栏。

3.8.4 设计图纸。
      1 采暖通风与空气调节初步设计图纸一般包括图例、系统流程图、主要平面图。各种管道、风道可绘单线图。
      2 系统流程图包括冷热源系统、采暖系统、空调水系统、通风及空调风路系统、防排烟等系统的流程。应表示系统服务区域名称、设备和主要管道、风道所在区域和楼层,标注设备编号、主要风道尺寸和水管干管管径,表示系统主要附件、建筑楼层编号及标高。
注:当通风及空调风道系统、防排烟等系统跨越楼层不多,系统简单,且在平面图中可较完整地表示系统时,可只绘制平面图,不绘制系统流程图。
      3 采暖平面图。绘出散热器位置、采暖干管的入口、走向及系统编号。
      4 通风、空调、防排烟平面图。绘出设备位置、风道和管道走向、风口位置,大型复杂工程还应标注出主要干管控制标高和管径,管道交叉复杂处需绘制局部剖面。
      5 冷热源机房平面图。绘出主要设备位置、管道走向,标注设备编号等。
3.8.5 计算书。对于采暖通风与空调工程的热负荷、冷负荷、风量、空调冷热水量、冷却水量及主要设备的选择,应做初步计算。

 

条文说明


3.8 采暖通风与空气调节
3.8.3 为统一用词,各种水管、蒸汽管、制冷剂管、其他工艺气体管统称为“管道”,对应称谓为“立管”、“支管”。风管、烟气管称为“风道”,对应称谓为“竖风道”、“支风道”。

查找 上节 下节 返回
顶部

【已废止】建筑工程设计文件编制深度规定
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读