中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7 检验规则


7.1 检验分类
7.1.1 出厂检验
    检验项目见表6,同一型号产品应在每季度或每生产200000m之内(以先到者为准)至少还需进行一次抽检。
7.1.2 型式检验
    型式检验项目见表6。
    有下列情况之一时,应进行型式检验:
    a)新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定;
    b)产品的设计、结构、材料、零部件、元器件、生产工艺、生产条件等发生改变,可能影响产品质量;
    c)产品标准规定的技术要求发生变化;
    d)停产1年及以上恢复生产;
    e)产品质量监督部门提出进行型式检验要求;
    f)其他通过型式检验才能证明产品质量的情况。
7.2 组批和抽样
7.2.1 组批
    同一批原材料、同一生产工艺、同一生产条件下生产的产品应视为一批。
7.2.2 抽样
    出厂检验抽样比例至少应为1%,且抽样数量应满足全部试验项目所需。
    型式检验抽样比例至少应为1%,且抽样数量应满足全部试验项目所需。
7.3 判定准则
7.3.1 出厂检验判定
    出厂检验常规项目全部符合要求时,判该批产品合格;常规项目有不合格的,判该批产品不合格。抽检项目全部合格的,产品可正常出厂,抽检项目有不合格的,允许在同一批产品中随机抽样对不合格项进行两次复验,若两次复验均合格,则判定该批产品合格。
7.3.2 型式检验判定
    型式检验项目全部合格时,判定产品合格。

查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

防火膨胀密封件 GB16807-2025
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读