附件H 安全阀低温试验的推荐方法


H1 试验设备
    应当符合以下要求:
    (1) 安全阀试验装置由试验台、管路及配有一定容积的低温介质(液氮或其它有低温蒸发特性的介质)的储存容器和试验容器等组成(参见图H-1),储气罐的容积与试验安全阀的用气量相适应。
    (2) 试验台上必须装有两块规格相同的压力表,其中一块表的精度等级不应低于0.5级,压力表的量程为安全阀试验压力的1.5~3.0倍,压力表必须定期进行检定。
H2 试验项目
    安全阀低温试验项目为整定压力和密封性。整定压力试验不得少于3次,每次都应当达到设定整定压力并在允许整定压力偏差的范围内。
H3 试验方法
H3.1 整定压力试验
    将安全阀安装在试验容器的连接盘上,在管道内连续通过液氮或其它有低温蒸发特性的介质,使安全阀充分冷却后,关闭液氮储存容器的低温截止阀后再关闭试验容器连接盘上的截止阀,让管道内的低温介质自然气化压力升高,观察安全阀整定压力及开启后能否回座。
    安全阀的整定压力试验结果,应当符合规定的整定压力并在 GB/T 12243允许整定压力偏差的范围内。
H3.2 密封试验
    安全阀起跳后,开启试验容器连接盘上的截止阀,泄压到安全阀整定压力的70%时, 关闭该截止阀,让管道内的低温介质自然气化压力升高,通过该截止阀使试验容器内的压力维持在整定压力的90%,观察安全阀出口的泄漏情况。
    密封试验时,阀门出口应无泄漏现象。