7.9 隔膜强度试验


7.9.1 先导式减压阀,将试样装配好,阀门出入口侧通大气,控制腔入口与充压设备连接,缓慢加水压至2倍减压阀额定工作压力的静水压,保持5min。在试验过程中,检查试样的渗漏损坏情况。
7.9.2 直接作用式减压阀,按7.8规定的试验方法进行试验。
 