中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

3.3 通风和空气调节系统


3.3.1 《建筑防火通用规范》GB55037-2022第6.3.2条文解释各类竖井指的不同类别的风井,新风井和排风井是否同类别?排油烟井是否和排气风井同类别?
    答:新风井和排风井为同类别,排油烟井和排气风井不同类别。

3.3.2 对于《建筑防火通用规范》GB55037-2022第7.1.8条第5款,设置了防火阀的风管经过楼梯间及其前室,是否算其它开口?前室的新风管设置了防火阀,是否算其它开口?
    答:供楼梯间及其前室使用的通风管道穿入楼梯间及其前室的墙时,可不算其它开口。

3.3.3 外墙上直通室外的门为防火门时,穿越该外墙处的风管是否要加防火阀?
    答:一般情况下,风管穿建筑外墙处可不设防火阀。当建筑外墙因建筑构造、防火间距等原因有防火要求时应设防火阀。
查找 上节 下节 返回
顶部

福建省房屋建筑工程消防设计技术审查疑难问题解答(2025年版)(闽建消〔2025〕1号)
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读