7 供配电系统


7.1 供配电系统的布置应便于供电电源进线、出线。

7.2 供配电系统设计应符合GB50052、GB50053和GB50054的相关规定,采用预装式变电站供电时应符合GB/T17467的相关规定。

7.3 供配电系统应根据电池更换站的规模、容量和重要性,选择外电源电压等级和供电方式。

7.4 供电容量应满足站内充电、电池箱更换、动力、监控、照明等用电的要求,并留有一定裕度。

7.5 电池箱充电机和电池箱更换设备宜采用独立回路供电。

7.6 供配电设备应配备接入配电自动化系统的通信接口,并符合DL/T814的相关规定。

7.7 电池更换站向公共电网连接点注入的谐波电流不应超过GB/T14549中规定的允许值。

7.8 供配电系统电能计量装置的配置应符合DL/T448的相关规定。

7.9 供配电系统的无功补偿应满足GB/T51077的相关规定。

7.10 电池更换站宜配置不间断电源,满足监控、消防等重要负荷用电,以及电池箱更换设备复位等需要,不间断电源后备时间应符合GB/T51077的相关规定。