8.1 操作说明
    操作说明应与固定式压缩空气泡沫系统一起提供,操作说明应包括以下内容。
    a)总体描述。
    b)应用范围及用途限制(如该系统不适用于有潜在爆炸风险的环境中),包括部署地点所有可能环境条件下的明确使用说明。
    c)制造商名称或其授权厂商名称。
    d)产品名称、型号和尺寸。
    e)修订号和/或操作说明的修订日期。
    f)用于防止可预见误用的警告,包括:
        1)如何减少可能导致灼伤或者冻伤的危险(如通过为操作者戴保护手套);
        2)如何避免引燃周围物体。
    g)符合GB24541的必要个人防护装备(如戴防护手套)。
    h)系统运行的环境温度范围。
    i)设计、操作模式和系统性能,包括主要规格(如材料、排水、维修项目)。
    j)适用的泡沫液(包括制造商、产品名称)和温度介绍。
    k)使用的水带(如直径、长度)和喷嘴的信息。
    l)最大工作压力。
    m)控制和指示设备上的信息。
    n)保护装置的设计、操作原理和使用。
    o)附件的补充说明。
    p)系统的剖视图或分解图。
    q)电气设备的信息。
    r)调试说明,包括:
        1)测量点和管道图(如管道和仪表流程图);
        2)推荐润滑剂的概述。
    s)控制和指示设备的设置,包括:
        1)功能测试;
        2)设定值。
    t)系统运行说明,包括:
        1)调试;
        2)停机后将系统重新投人运行;
        3)启动系统和系统开启次数;
        4)在关闭阀门的情况下系统的运行和启动;
        5)进口压力增加时的操作特性;
        6)特殊信息(如运行准备、设备故障等)。
    u)退出运行说明,包括:
        1)关闭系统;
        2)清空和排干;
        3)冲洗;
        4)保存;
        5)存储。
8.2 服务和维护说明
    服务和维护说明应与固定式压缩空气泡沫系统一起提供,应包括以下内容。
    a)维护周期。
    b)维护和检查任务,包括:
        1)消耗品,包括更换部件和专用工具清单;
        2)系统运行过程中的监测;
        3)预防措施(如易损部件、润滑和密封介质);
        4)对错误设置安全装置所带来的风险的警告。
    c)连接元件的拧紧扭矩。
    d)更换部件的选择标准。
    e)标志和警告语的耐久性。
8.3 故障原因和检修措施
    对于固定式压缩空气泡沫系统,应提供有助于诊断故障和相关故障检修措施的信息。故障原因和检修措施信息应包括:
    a)流体;
    b)机械;
    c)电气;
    d)测量仪器及其连接方式。