中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4 分类与代号、公称尺寸、型号


4.1 分类与代号
4.1.1 按用途分类
    防火阀门按用途分为防火阀、排烟防火阀、排烟阀、常闭式送风阀、自动排烟窗五类产品,产品名称及其代号应符合表1的规定。
4.1.2 按启闭控制方式分类
    防火阀门按启闭控制方式分类及代号应符合表2的规定。
4.1.3 按耐火等级分类
    防火阀门按耐火等级分类及代号应符合表3的规定。
4.2 公称尺寸
    圆形通风口防火阀门常用公称尺寸应符合表4的规定,矩形通风口防火阀门常用公称尺寸应符合表5的规定。



4.3 型号
4.3.1 防火阀和排烟防火阀的型号
    应标记为:
    注1:公称尺寸以与连接管道相协调的通风口尺寸为主体体现。
    注2:具有风量调节功能用“F”表示,不具备该功能则省略。
    示例1:FHF WSDj-630×500-E1.5/70℃-F,表示具有温感自动关闭、手动关闭、电控电机关闭方式,公称尺寸为630mm×500mm,耐火时间90min内有耐火完整性要求,公称动作温度为70℃,具备风量调节功能的防火阀。
    示例2:PFHF WSDc-φ1000-E1.5/280℃,表示具有温感自动关闭、手动关闭、电控电磁铁关闭方式,公称直径为1000mm,耐火时间90min内有耐火完整性要求,公称动作温度为280℃的排烟防火阀。
    示例3:FHF WSDc-630×500-E2.0/150℃-F,表示具有温感自动关闭、手动关闭、电控电磁铁关闭方式,公称尺寸为630mm×500mm,耐火时间120min内有耐火完整性要求,公称动作温度为150℃,具备风量调节功能的防火阀。
    示例4:PFHF WSDc-630×500-E1.5/280℃-防火板,表示具有温感自动关闭、手动关闭、电控电磁铁关闭方式,公称尺寸为630mm×500mm,耐火时间90min内有耐火完整性要求,公称动作温度为280℃的防火板材质排烟防火阀。
4.3.2 排烟阀、常闭式送风阀的型号
    应标记为:
    注:公称尺寸以与连接管道相协调的通风口尺寸为主体体现。
    示例1:PYF SDc-400×400,表示具有手动开启、电控电磁铁开启方式,公称尺寸为400mm×400mm的排烟阀。
    示例2:SFF SDc-400×400,表示具有手动开启、电控电磁铁开启方式,公称尺寸为400mm×400mm的常闭式送风阀。
4.3.3 自动排烟窗的型号
    应标记为:
 
    注:公称尺寸以外形尺寸为主体体现。
    示例:PYC WSDq-1000×500-68℃,表示具有温感自动开启、手动开启、电控气动开启方式,公称尺寸为1000mm×500mm,公称动作温度为68℃的自动排烟窗。

查找 上节 下节 返回
顶部

建筑通风和排烟系统用防火阀门 GB15930-2024
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读