5 要求
5.1 一般要求
5.1.1 用于生产水系灭火剂的各种原料应对生物无明显毒害,且灭火时不应自身分解出或与燃料发生作用生成具有毒性或危险性的物质。
5.1.2 生产者应对其水系灭火剂提供以下性能参数。
a)凝固点(原液、混合液)特征值:代号T
原
(℃)、T
混
(℃)。
b)灭A类火级别。
5.2 技术要求
水系灭火剂的技术要求应符合表1的规定。