7.8 联动信号接收与反馈功能


7.8.1 将防火门安装在试验框架上,对照图纸,目测核查并记录防火门联动信号接收与反馈装置安装情况。使联动信号接收与反馈装置处于正常工作状态,手动操作门扇启闭,分别使防火门门扇处于非完全关闭状态和完全关闭状态,检查该装置警示信号输出情况。
7.8.2 对照图纸,目测核查联动信号接收与反馈装置预留安装接口位置。
 