10 判定依据


10.1 绝缘层烧损内层重于外层判定依据
10.1.1 内层样品第一阶段失重率小于外层样品第一阶段失重率,且内、外层样品失重率的差值应大于2.0%。
10.1.2 内层样品的热释放能力小于外层样品的热释放能力,且内、外层样品热释放能力之差的绝对值与热释放能力较大的数值之比应大于2.0%。
10.2 绝缘层烧损外层重于内层判定依据
10.2.1 内层样品第一阶段失重率大于外层样品第一阶段失重率,且内、外层样品失重率的差值应大于2.0%。
10.2.2 内层样品的热释放能力大于外层样品的热释放能力,且内、外层样品热释放能力之差的绝对值与热释放能力较大的数值之比应大于2.0%。
10.3 绝缘层烧损内、外层一致判定依据
10.3.1 内层和外层样品第一阶段失重率的差值应小于2.0%。
10.3.2 内层和外层样品热释放能力之差的绝对值与热释放能力较大的数值之比应小于2.0%。
 