中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网
主页
>
规范
>
电气火灾痕迹物证技术鉴定方法 第4部分:金相分析法 GB/T16840.4-2021
>
目 录
上一节
下一节
查 找
检 索
手机阅读
总目录
问题反馈
搜索
8.3 一次短路熔痕(熔珠)的金相组织特征
呈现为铸态组织,晶粒由细小的胞状晶或柱状晶组成;磨面内的孔洞尺寸较小,孔洞数量较少,孔洞形状较整齐;在熔珠与导线衔接的过渡区处显微组织的分界线明显;铜质熔珠的晶界较细,孔洞周围铜和氧化亚铜的共晶组织较少且不明显;用偏振光观察时,熔珠孔洞周围及洞壁的颜色暗淡不鲜明。
查找
上节
下节
返回
顶部
上一节:
8.2 短路熔痕(熔珠)的金相组织特征
下一节:
8.4 二次短路熔痕(熔珠)的金相组织特征
目录导航
可同时查询多个内容,分隔符:空格为“与”,“\”为或。
前言
引言
1 范围
2 规范性引用文件
3 术语和定义
4 原理
5 设备、器材与试剂
5.1 主要设备
5.2 其他设备
5.3 器材
5.4 试剂
6 检材
6.1 检材的选取和截取
6.2 金相试样的制备
7 方法步骤
8 金相组织特征
8.1 火烧熔痕(熔珠)的金相组织特征
8.2 短路熔痕(熔珠)的金相组织特征
8.3 一次短路熔痕(熔珠)的金相组织特征
8.4 二次短路熔痕(熔珠)的金相组织特征
8.5 短路迸溅熔珠的金相组织特征
8.6 电热熔痕的金相组织特征
8.7 非电热痕迹的金相组织特征
9 综合判定
笔记需登录后才能查看哦~
去登录
电气火灾痕迹物证技术鉴定方法 第4部分:金相分析法 GB/T16840.4-2021
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读