中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.5 其他服务设施


5.5.1 问询处、综合服务台可根据需要设置在集散厅或候车区。
5.5.2 铁路客站站房应根据车站规模和旅客进站、出站流线设置站内商业设施。小型铁路客站站内商业规模宜为铁路客站站房建筑面积的2%~4%,中型铁路客站站内商业规模宜为铁路客站站房建筑面积的4%~8%,特大型、大型铁路客站站内商业规模宜为铁路客站站房建筑面积的8%~10%。有商业发展潜力的车站亦可根据需要确定商业规模。站内商业设施的设置应符合国家现行标准《铁路工程设计防火规范》TB 10063的有关规定。
5.5.3 旅客厕所的设置除应符合国家现行标准《城市公共厕所设计标准》CJJ 14的有关规定外,尚应符合下列规定:
    1 位置、标志应方便旅客识别。
    2 侯车区(厅、室)内厕位数(不含站位)宜根据最高聚集人数按每百人2.5个计算确定,男厕位(不含站位)与女厕位比例应为1:2。男厕位(不含站位)数量不应少于3个,女厕位数量不应少于4个。出站厅男厕位(不含站位)数量不应少于1个,女厕位数量不应少于2个。每个厕所应至少设置1个坐位,男厕所应设置不少于蹲位、坐位数量之和的站位。
    3 厕位数宜根据最高聚集人数按每百人2.5个计算确定,男、女厕位比例应为1:2,且男厕所大便器数量不应少于3个,女厕所大便器数量不应少于4个。每个厕所应至少设置1个座便器。男厕所应设置与大便器数量相同的小便器。
    4 厕所隔间应设承物台、挂钩。
    5 男女厕所宜分设盥洗间,盥洗间应设面镜,水龙头数量应根据最高聚集人数按每150人设置1个计算确定,且不应少于3个。
    6 候车区(厅、室)内任意一点至最近厕所的距离不宜大于50m,大型、特大型站厕所应分散布置。
    7 厕所隔间长度不应小于1.5m,宽度不应小于1.0m;双侧厕所隔间的净距不应小于2.0m;单侧厕所隔间至对面墙面或小便器的净距不应小于2.0m。
    8 厕所平面布置应满足私密性要求。
    9 设有旅客换乘区域的站房,旅客换乘区域应根据换乘客流量设置厕所和盥洗间。
    10 无障碍厕所设置应符合本规范第12.0.11条的规定。
    11 厕所内应设独立的清扫间。
    12 厕所应按照国家现行标准《城市公共厕所设计标准》CJJ 14的规定设置第三卫生间。
5.5.4 铁路客站站房应单独设置旅客用开水间,开水间应与卫生间隔离设置。
5.5.5 铁路客站站房应设置母婴服务设施,并应符合下列规定:
    1 特大型、大型、中型铁路客站应设置独立母婴室,宜设置母婴候车区;小型站宜设置独立母婴室。
    2 母婴室使用面积不应小于10㎡。
    3 母婴室应具有保护哺乳私密性的设施,地面应防滑。
    4 母婴室应配置婴儿护理台、洗手盆、婴儿床、座椅等设施,宜配置恒温空调、呼叫设备。

条文说明
5.5.1 铁路客站一般在集散厅、候车厅设有问询处,为旅客提供各种信息。
    一些大型、特大型铁路客站问询处发展为综合服务台,并引入客票系统、旅服系统、调监系统,具备改签、退票、信息查询等功能,可以为旅客提供更便捷的服务。
5.5.2 近年来,随着铁路客站服务水平的提升,站内商业发展迅速,主要包括便利店、餐饮、茶座等。说明表5.5.2为近年开通铁路客站站内小型商业设施规模统计数据。
5.5.3 关于铁路客站站房设旅客用厕所、盥洗间的说明:
    2 根据《城市公共厕所设计标准》CJJ 14-2016第4.1.1条,“在人流集中的场所,女厕位与男厕位的比例不应小于2:1”的规定,本条规定男厕位(不含站位)与女厕位比例应为1:2。根据实际建设和运营经验,当最高聚集人数较少时,计算出来的厕位数很少,本条补充规定了男厕位(不含站位)与女厕位的最少数量要求。例如:最高聚集人数为200人的铁路客站,根据每百人2.5个计算得出男厕位(不含站位)、女厕位总数量为5个。按照1:2比例,男厕位(不含站位)、女厕位分别为1.7和3.4个,即可分别设置为2个和4个。但根据实际建设和运营经验,当男厕所少于3个厕位(不含站位)、女厕所少于4个厕位,部分车站存在使用紧张情况,所以项目建设时需要按照男厕位(不含站位)3个、女厕位4个设置。根据客站运营情况,特大型、大型铁路客站的候车区(厅、室)面积较大,旅客走行距离较远,卫生间尽量靠近旅客侯车较密集的区域布置,且此卫生间尽量提高厕位占比。
    另外,根据运营经验和旅客需求,增加了铁路客站出站厅设置男、女厕所厕位的要求。鉴于铁路客站建设秉持站城融合、基础设施共建共享的原则,铁路客站出站厅经常与城市市政配套一体化设计,男、女厕所设置位置可以统筹考虑,以节省建设成本。
    6 铁路客站站房的厕所如果服务半径过大,会造成使用不便,尤其大型站、特大型站的厕所如果采用集中布置会引起相对规模增大,会出现旅客排队现象。按一般人步行速度,走行50m需要40s~50s的时间。因此,大型、特大型站厕所分散布置可以降低服务半径,方便旅客到达和使用。
5.5.4 开水间应与卫生间隔离设置的规定,是为了保证开水间的卫生环境。现很多车站采用开水间面向候车大厅开放式设置,更方便旅客使用,反映良好。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

铁路旅客车站设计规范 TB10100-2018(2024年版)
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读