中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

3 基本规定


3.0.1 城镇燃气工程智能化应根据供应规模、客户需求、输配系统工艺、运行安全等要求进行整体规划,并应遵循技术标准化、信息一体化、功能模块化的建设原则。
3.0.2 城镇燃气工程智能化技术应包括数据、信息平台及通信、应用基础技术、智能设备设施、智能应用,以及信息及智能应用的安全。智能应用应涵盖城镇燃气供应系统的发展规划、气量调配、设备设施管理、客户服务和应急管理。城镇燃气工程智能化技术架构可按表3.0.2构建。
3.0.3 数据应依据智能应用的需求建设,以安全、高效为目标优化数据的对象、内容、格式和质量。
3.0.4 信息平台及通信应能支撑智能应用的建设、运行和管理,以保障智能应用系统的安全和可靠运行。
3.0.5 信息安全应与智能化系统同步规划、同步建设、同步实施。
3.0.6 智能应用应能提升城镇燃气供应系统的安全性、运行效率、准确性、及时性。
3.0.7 城镇燃气智能信息平台及通信基础设施与智能应用系统应符合国家现行法规和标准的有关规定。
3.0.8 智能设备设施的性能应符合下列规定:
    1 应具备双向通信、时间校对、信息实时采集、事件记录、数据存储及运算处理的能力;
    2 应具备防止篡改数据、防止窃听信息的功能;
    3 宜具备自动控制、远程维护、主动安全、故障预警、容错、自学习等功能;
    4 应采用符合国家现行标准及市场主流的通信协议;
    5 移动设备设施应具有实时定位功能,并宜采用北斗定位系统。
3.0.9 城镇燃气工程智能化建设宜借助物联网、云计算等技术降低智能应用的建设费用和运行成本。
3.0.10 城镇燃气工程智能化的规划设计应符合国家现行标准对智慧城市的有关规定。
3.0.11 城镇燃气工程智能化的密码使用和管理,应符合国家密码管理规定。

条文说明
3.0.1 在进行智能化建设之前,首先要对应用领域及各领域的智能化需求进行梳理,然后根据智能化需求,对相关的数据、信息平台、应用基础技术以及各领域的智能应用进行整体架构设计,或对现有资源进行整合,构建共享的信息平台,避免盲目开展信息化和智能化建设而造成资源浪费,从而逐步实现城镇燃气供应系统整体的智能化运行、管理及决策。
    供应规模包括用气量、管网长度、客户数量等。例如表1所示为某企业建设SCADA系统(信息采集与监控系统)和GIS(地理信息系统)时的供应规模标准,满足其中之一,应该建设相应的信息系统。
3.0.2 表3.0.2所示为城镇燃气工程智能化技术的基本构成,本表不表达层次架构和技术之间的拓扑关系。企业可根据自身燃气供应系统的工艺特点、业务需求等进行信息平台及智能化技术的架构和建设。
3.0.3 数据的建设和管理需要大量的人力物力支撑,盲目地建设会给后面的数据应用和管理带来麻烦,进而造成资源浪费和损失。应首先梳理智能气网对数据的应用需求,包括数据对象、数据内容、数据格式、数据质量等。
3.0.4 信息平台及通信是智能应用开发和运行的IT环境。本规范的信息平台包括:计算机网络、服务器等硬件环境;操作系统、数据库、中间件、服务总线等基础软件;信息管理制度和信息安全措施。
3.0.5 因为信息的安全受多方因素的影响,从智能化建设的规划、设计,到智能化技术的使用和维护,都涉及信息安全的问题,因此应与智能化工程同步规划、同步建设、同步实施。
3.0.6 城镇燃气工程智能化的根本目的是为提升燃气供应系统的安全性和运行效率。智能传感技术和自动控制技术的应用,可提升监测和控制的准确性和及时性。
3.0.7 城镇燃气智能信息平台及通信基础设施与智能应用系统的安全保护能力等级应符合下列国家现行法规和标准的有关规定。
    《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》
    《信息安全等级保护管理办法》公通字[2007]43号
    《信息安全管理实施细则》ISO/IEC 17799
    《信息技术-安全技术-基于ISO/IEC 27002的能源公用事业特定的进程控制系统用信息安全管理指南》ISO/IECTR 27019
    《计算机场地通用规范》GB/T 2887
    《计算机场地安全要求》GB/T 9361
    《计算机信息系统 安全保护等级划分准则》GB 17859
    《信息安全技术 信息系统安全管理要求》GB/T 20269
    《信息安全技术 网络基础安全技术要求》GB/T 20270
    《信息安全技术 信息系统安全工程管理要求》GB/T 20282
    《国际信息安全管理标准体系》BS 7799(ISO/IEC 17799)
    《信息安全技术 信息安全风险评估规范》GB/T 20984
    《信息安全技术 信息系统安全等级保护基本要求》GB/T22239
    《信息安全风险评估实施规范》DB32/T 1439
3.0.8 本规范的智能设备设施是指智能的用气设备、调压设备及厂/场站系统等。例如客户智能燃气表、智能调压器、过程智能计量表,以及CNG/LNG/LPG的各类厂/场站。主动安全功能指设备设施出现压力过高、压力过低、较大泄漏等非正常工况时,能够主动采取相应的保护措施,如自动切断气源。
3.0.9 借助物联网的物流功能可减少维护检修物资的存储和运输成本;借助云计算服务可减少本地计算中心的建设规模等。
3.0.10 智慧城市、能源互联网也处在快速发展时期,智能气网是能源互联网的组成部分,也是智慧城市的基础设施之一,因此城镇燃气工程智能化的建设,也应符合国家和地方对智慧城市、能源互联网的建设要求,应符合《国家智慧城市试点暂行管理办法》(建办科[2012]42号)的要求。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

城镇燃气工程智能化技术规范 CJJ/T268-2017
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读