中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.2 基站机房


4.2.1 基站机房应独立设置。
4.2.2 基站机房的净面积不宜小于20㎡,净宽度不宜小于3m。
4.2.3 基站机房宜设置在上人屋面或顶层,设置在屋面时宜位于弱电间(井)的上方或与弱电间(井)贴邻,设置在顶层时宜与弱电间(井)贴邻。
4.2.4 屋面设置馈线洞时,馈线洞宽度和高度不宜小于400mmx400mm,馈线洞上方应做防雨盖板。
4.2.5 基站机房与室外环境直接相接时,应符合下列规定:
    1 机房门应具备防盗功能。
    2 应做好防水措施。
 

条文说明
4.2.1 为防止受到外界干扰,保障移动通信基站运行安全,基站机房应设置在独立的空间。
4.2.2 基站机房内安装的机柜尺寸主要为600mm(长)x600mm(宽)x2200mm(高),机房面积要能满足多家电信业务经营者的建设需求。为了保证机柜前后的操作空间,机房净宽要求不宜小于3m。机房设备布局可按图2。

图2 机房设备布局示意图
4.2.3 基站机房需要与天线相连,因此要求尽量贴近天线设置机房。为了方便敷设进出机房的光缆,机房宜与弱电间(井)贴邻。
    本条中屋面指建筑物主要屋面,顶层指建筑物最高的楼层,如图3所示。

图3 屋面及顶层位置示意图
4.2.4 在屋面设置馈线洞时,可按图4中的做法。

图4 屋面馈线洞示意图
    1-设置馈线洞400x400;2-设置馈线洞400x400(朝向屋面开阔方向):3-屋面设计
 

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

建筑物移动通信基础设施工程技术标准 GB51456-2023
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读