中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.2 道路


5.2.1 建筑基地内道路应符合下列规定:
    1 基地内应设道路与城市道路相连接,其连接处的车行路面应设限速设施,道路应能通达建筑物的安全出口;
    2 沿街建筑应设连通街道和内院的人行通道(可利用楼梯间),其间距不宜大于80m;
    3 道路改变方向时,路边绿化及建筑物不应影响行车有效视距;
    4 基地内设地下停车场时,车辆出入口应设有效显示标志;标志设置高度不应影响人、车通行;
    5 基地内车流量较大时应设人行道路。
5.2.2 建筑基地道路宽度应符合下列规定:
    1 单车道路宽度不应小于4m,双车道路不应小于7m;
    2 人行道路宽度不应小于1.50m;
    3 利用道路边设停车位时,不应影响有效通行宽度;
    4 车行道路改变方向时,应满足车辆最小转弯半径要求;消防车道路应按消防车最小转弯半径要求设置。
5.2.3 道路与建筑物间距应符合下列规定:
    1 基地内设有室外消火栓时,车行道路与建筑物的间距应符合防火规范的有关规定;
    2 基地内道路边缘至建筑物、构筑物的最小距离应符合现行国家标准《城市居住区规划设计规范》GB 50180的有关规定;
    3 基地内不宜设高架车行道路,当设置高架人行道路与建筑平行时应有保护私密性的视距和防噪声的要求。
5.2.4 建筑基地内地下车库的出入口设置应符合下列要求:
    1 地下车库出入口距基地道路的交叉路口或高架路的起坡点不应小于7.50m;
    2 地下车库出入口与道路垂直时,出入口与道路红线应保持不小于7.50m安全距离;
    3 地下车库出入口与道路平行时,应经不小于7.50m长的缓冲车道汇人基地道路。

 
条文说明
5.2.1 按消防、公共安全等要求对基地内道路的一般规定。
5.2.2 根据原《民用建筑设计通则》JGJ 37-87条文,提示路边设停车位及转弯半径等要求。
5.2.3 提示基地内道路的设置应符合防火规范、城规规范等要求,一些大城市在大型基地内有设高架通路的,为此提示设置高架通路的一般要求。
5.2.4 地下车库也是大型基地规划停车的一种思路,为此提示地下车库设置要求;并应符合现行的行业标准《汽车库建筑设计规范》JGJ 100的规定。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

【已作废】民用建筑设计通则 GB50352-2005
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读