7.4 避难场所内指向标志尺寸参数


    避难场所内指向标志的尺寸应符合图9~图11规定的参数比例,不应随意改动。
    图中a为避难场所功能区图形符号边长尺寸,b=1.2a,c=5a,d1=0.3a,d2=0.15a,h1=h2=0.1a,h3=0.1a,α=30°。
    图中文字和图形符号整体水平居中、垂直居中,间距均匀;中文字号大于英文字号;右侧边缘适当与文字留有间距。
图9 避难场所内指向标志(向左)尺寸参数

    图中a为避难场所功能区图形符号边长尺寸,b=1.2a,c=5a,d1=0.3a,d2=0.15a,h1=h2=0.1a,h3=0.1a,α=30°。
    图中文字和图形符号整体水平居中、垂直居中,间距均匀;中文字号大于英文字号;右侧边缘适当与文字留有间距。
图10 避难场所内指向标志(向右)尺寸参数
    图中a为避难场所功能区图形符号边长尺寸,b=1.2a,c=5a,h1=0.3a,h2=0.15a,d1=d2=0.1a,d3=0.1a,α=30°。
    图中文字和图形符号整体水平居中、垂直居中,间距均匀;中文字号大于英文字号;右侧边缘适当与文字留有间距。
图11 避难场所内指向标志(向前)尺寸参数

 