中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.6 站用直流系统及交流不间断电源系统


7.6.1 电站应设置站用直流系统,宜与通信电源整合为一体化电源。
7.6.2 电站直流系统设计,应符合现行行业标准DL/T 5044的规定。
7.6.3 站用交流事故停电时间应按不小于2h计算。
7.6.4 电站宜设置交流不间断电源系统,并应满足计算机监控系统、消防等重要负荷供电的要求。交流不间断电源宜采用站用直流系统供电。
7.6.5 充电装置交流端宜由低压线路供电。
 
查找 上节 下节 返回
顶部

陕西电动汽车储能充电站设计规范 DB61/T1758-2023
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读