中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.42 铭牌


    铭牌上至少包含以下内容。
    a)铭牌应符合GB/T 13306的规定,且至少应标识:
    1)制造商或其授权代表信息,包括商业名称、地址(提供的地址应有效);
    2)原产地;
    3)产品名称;
    4)型号;
    5)制造日期;
    6)对由最终用户把它的散装部件组装起来的产品,每个部件或包装上应标有特有标识;
    7)产品使用条件等。
    b)铭牌上至少应标识的产品条件有:
    1)额定电压或额定电压范围,单位为伏特(V);对于星一三角联接的电气设备应清楚地标明两种额定电压。
    2)电源种类符号,标有额定频率或额定频率范围的可不标。电源种类符号应紧接在额定电压标志之后,适用于单相电源的三相产品除外。
    3)额定输入功率,单位为瓦或千瓦(W或kW);或额定电流,单位为安培(A)。
    4)II类结构符号(仅用于II类设备)。
    5)防护等级代码(IP代码)。
 

查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
国家电气设备安全技术规范 GB19517-2023
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读