中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6 试验和计算方法


6.1 蒸气压缩循环冷水(热泵)机组的能效试验方法按GB/T 18430.1和GB/T 18430.2中的相关规定进行。其中名义制冷量不超过50kW的风冷式舒适型冷水机组的试验和计算按附录A的规定进行。
6.2 低环境温度空气源热泵(冷水)机组的能效试验方法按GB/T 25127.1和GB/T 25127.2中的相关规定进行。
6.3 水(地)源热泵机组的能效试验方法按GB/T 19409中的相关规定进行。
6.4 溴化锂吸收式冷(温)水机组的能效试验方法按GB/T 18431和GB/T 18362中的相关规定进行。
6.5 蒸气压缩循环高温热泵机组的能效试验方法按GB/T 25861和JB/T 12840中的相关规定进行。
6.6 间接蒸发冷却冷水机组的能效试验方法按JB/T 14642和JB/T 14640中的相关规定进行。其中数据中心等类似场所用露点间接蒸发冷却高温冷水机组的全年能效比(AEER)的试验工况和计算用的干湿球温度分布系数按JB/T 14642中寒冷地区(参照北京市)的规定进行试验和计算。
6.7一体式冷水(热泵)机组的能效试验方法按JB/T 12839中的相关规定进行。
查找 上节 下节 返回
顶部

热泵和冷水机组能效限定值及能效等级 GB 19577-2024
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读