4 能效等级
电力变压器能效等级分为3级,其中1级能效最高,损耗最低。各等级电力变压器在额定容量下的实测空载损耗、负载损耗应不高于表1~表28的规定。
各等级新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器在额定容量下的实测空载损耗、负载损耗应不高于表29~表35的规定。表中未列出的额定容量产品,其空载损耗和负载损耗应采用线性插值确定。