中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

3 术语和定义


    GB/T 5907.5,GB 14102.1和GB 14102.3界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1 防火卷帘用卷门机 motor for fire shutter assembly
    与防火卷帘控制器配套使用,能驱动防火卷帘帘面完成开启、定位、关闭功能的动力装置。
    注:防火卷帘用卷门机一般由电动机、温控释放装置、限位总成、变速箱总成、制动与手动操作总成以及电气总成等部分组成。
    [来源:GB/T 5907.5-2015,2.14.4.5,有修改]
3.2 温控释放装置 thermal release mechanism with temperature sensing element
    与防火卷帘用卷门机的制动与手动操作总成中的离合释放拉杆连接,通过其自带的感温元件动作,可联动解除卷门机制动的机械装置。
    注:温控释放装置是防火卷帘用卷门机的关键部件,在建筑发生火灾并断电的紧急情况下,当其环境温度达到所规定的公称动作温度(70℃)时,感温元件受热动作,联动离合释放拉杆,使防火卷帘用卷门机的制动部件与传动机构分离,解除制动,防火卷帘帘面将依自重下降并封闭防火(隔)墙开口,防止火灾蔓延。
3.3 温控释放驱动距离 driving distance
    温控释放装置中传动部件(驱动绳索)的长度。
    注:传动部件的作用是在温控释放装置的感温元件动作后将输出的驱动力传递给离合释放拉杆。
3.4 额定输出转矩 rated output torque
    防火卷帘用卷门机在额定工作状态下变速箱输出轴输出的转矩。
3.5 额定输出转速 rated output speed
    防火卷帘用卷门机在额定工作状态下变速箱输出轴输出的转速。
3.6 额定负载 rated load
    安装在试验支架上的防火卷帘用卷门机在额定工作状态下卷轴处对应的负载值。

查找 上节 下节 返回
顶部

防火卷帘 第2部分:防火卷帘用卷门机 GB14102.2-2024
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读