中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

10 包装、运输和储存


10.1 包装
10.1.1 产品应使用无腐蚀材料包装。
10.1.2 包装箱应有足够的强度,避免产品在吊装、运输过程中受损,铝合金材料包装应符合GB/T3199的规定。
10.1.3 包装箱标志应符合GB/T 6388的规定。
10.1.4 包装箱上应有明显的“怕湿”“小心轻放”“向上”等标志,图示应符合GB/T 191的规定。
10.2 运输
10.2.1 产品运输过程中应避免相互碰撞。
10.2.2 产品搬运时应轻拿轻放,严禁摔、扔、碰撞。
10.2.3 产品应采用有足够强度的专用货架放置,并应采用将构件与衬垫固定的措施。
10.3 储存
10.3.1 产品应放在通风、干燥的地方,严禁与酸碱等类物质接触,并应防止雨水渗入。
10.3.2 产品不允许直接接触地面,应用不透水材料在构件底部垫高100mm以上。
10.3.3 产品储存时,应放置在专用货架上,并采取防止构件变形的支承防护措施。构件之间应有防碰撞、防划伤隔离措施。
10.3.4 产品存放应按生产和安装顺序编号并明确标识,合理摆放,不宜频繁起吊移位和翻转倾覆。
查找 上节 下节 返回
顶部

小单元建筑幕墙构件 JG/T216-2024
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读