5.4 工业建筑


5.4.1 工业建筑一般照明标准值应符合表5.4.1的规定。
    注:需增加局部照明的作业面,增加的局部照明照度值宜按该场所一般照明照度值的1.0~3.0倍选取。
5.4.2 工业建筑室外公共区域照明标准值应符合表5.4.2的规定。