6.1 储罐附件选用及安装


6.1.1 压力储罐应设置人孔、放水管、进出口接合管、仪表管口,且宜少设开口。
6.1.2 人孔个数及安装位置应符合下列规定:
    a)球形储罐应设置2个人孔。一个人孔应安装在罐体上部顶端,另一个人孔应安装在罐体下部能方便检修人员进出储罐的位置;
    b)卧式储罐的简体长度小于6000mm时,应设置1个人孔;简体长度大于或等于6000mm时,宜设置2个人孔并宜分别设置在罐筒体的两端。人孔应安装在储罐的顶部。
6.1.3 相邻液化烃球罐罐顶之间宜设联合平台。联合平台应设不少于2个通往地面的梯子,2个梯子之间的距离不应大于50m。