中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5 疏散路径照明


5.1 对于宽度不超过2m的疏散路径,疏散路径内地面沿中心线上的水平照度应不低于1lx,并且照明区域的宽度应不小于通道宽度的1/2,区域内照度应不低于中心线照度的50%。
    注:较宽的疏散路径可视为若干个2m宽的带状路径,或提供开阔区域(防恐慌)照明。
5.2 沿疏散路径中心线的最大照度与最小照度之比应不大于40:1。
    注:建议根据CIE S 015:2005中4.3.3所规定的网格系统来验证这一比例。
5.3 应急工况下最大流明输出时,应通过限制视野内各灯具的光强来控制失能眩光。
    对于水平疏散路径,灯具在所有方位角自下垂线起60°~90°区域内的发光强度,不应超过表1中的值(见图2)。
    对于所有其他疏散路径和区域,任何角度都不应超过限制值(见图3)。
    注:灯具和背景之间的高对比度可能会产生眩光。在疏散路径照明中的主要问题是失能眩光,即灯具的亮度产生眩光,从而使人看不到障碍物或标志。
    注:表中数值要与灯具的数据进行比较。
5.4 为了辨别安全色,光源的显色指数R。的最小值应大于40。灯具不应使显色指数显著降低。
5.5 持续时间和响应时间宜符合国家标准要求。
    注:如果没有相关规定,则建议使用以下最低要求:
    持续时间:60min。如果视觉任务或对人的风险需要较长的持续时间,建议为180min。响应时间:应急疏散路径照明应在20s内达到所需照度水平的50%,并在60s内达到全照度水平。如果视觉任务或应对人的风险需要较短的响应时间,建议将达到50%照度水平的响应时间缩短到5s。
查找 上节 下节 返回
顶部

应急照明 GB/T42824-2023
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读