中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网
主页
>
规范
>
建筑疏散用门开门推杠装置 JG/T290-2010
>
目 录
上一节
下一节
查 找
检 索
手机阅读
总目录
问题反馈
搜索
5 一般要求
5.1 适用条件和安装要求
建筑疏散用门开门推杠装置适用条件和安装要求见附录A。
5.2 触发部件结构有效高度
建筑疏散用门开门推杠装置触发部件结构有效高度要求见附录B。
查找
上节
下节
返回
顶部
上一节:
4 分类、代号和标记
下一节:
6 要求
目录导航
可同时查询多个内容,分隔符:空格为“与”,“\”为或。
前言
1 范围
2 规范性引用文件
3 术语和定义
4 分类、代号和标记
5 一般要求
6 要求
7 试验方法
8 检验规则
9 标志、包装、运输、贮存
附录A(规范性附录)建筑疏散用门开门推杠装置适用条件和安装要求
附录B(资料性附录)建筑疏散用门开门推杠装置触发部件结构有效高度
笔记需登录后才能查看哦~
去登录
建筑疏散用门开门推杠装置 JG/T290-2010
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读