6.19 流量系数测定


    试验的环境温度在5℃~30℃之间,试验水温度为5℃~35℃,泡沫液温度在泡沫液规定的范围内。
6.19.1 将泡沫系统部件安装在专用试验装置上,试验采用净水或泡沫混合液,进口压力分别为额定范围内大、中、小3个或3个以上适当数值。
6.19.2 按5.2.1.5规定的公式进行计算,流量系数K的平均值应符合5.2.1.5的规定。