中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

10.2 维护保养


10.2.1 控制系统的维护保养应符合下列规定:

    1 工程师站应仅安装专用软件,拷贝盘应专用,防止电脑病毒带入;

    2 电源系统、各个模件指示灯和风扇,应处于正常运行状态,发现问题应及时处理;

    3 计算机控制系统控制柜的环境温度和湿度应符合制造厂要求;

    4 操作员站、工程师站、服务站和控制站的运行状态应无异常,各冗余设备应处于热备用状态;

    5 应定期检查操作员站、工程师站和服务站硬盘,并删除垃圾文件或清理电脑文件,确保硬盘有足够的空间;

    6 应定期对连锁保护进行试验,并应做好试验记录;

    7 应定期进行口令更换并妥善保管。

10.2.2 检测仪表与装置的维护保养应符合下列规定:

    1 应定期巡检仪表是否正常显示,管路、阀门、接头是否有泄漏,合格证、挂牌是否有脱落,发现缺陷应及时进行处理,并应做好缺陷处理记录;

    2 应定期清扫仪表及附件,保持整洁;

    3 应定期对压力、差压变送器进行排污调零;

    4 应定期对检测仪表进行在线抽检,不满足测量精度的仪表应即时进行校准或更换,并做好抽检记录;

    5 应及时更换标准液、标准气、样气等,避免使用过期样品。

10.2.3 执行机构与装置的维护保养应符合下列规定:

    1 应巡检设备,检查执行器的动作灵活性,电机运转的声音是否正常,开关方向的标志,挂牌是否清晰、完整;

    2 应定期应揭盖检查,电线接头、插头、插座是否有松头,气动执行机构的阀门定位器的气源接头是否有泄漏,齿轮、轴承的润滑情况;

    3 应定期应对气动执行机构的气源进行排水、排油,并应对执行器清扫,保持干净整洁;

    4 应定期对执行器电气零点调准、灵敏度进行调整;

    5 应定期对执行机构和调节阀门进行全面检查,并应进行系统调校;

    6 应根据使用环境不同,定期对执行器的传动部位加润滑油。

10.2.4 共用系统及辅助仪表与装置的维护保养应符合下列规定:

    1 应巡检取源部件,确保其无堵塞、无泄漏,外露部分的保温完好;

    2 应巡检机柜,确保温度正常、各部位接线牢固,室外机柜防雨措施应良好;

    3 应定期对仪表用压缩空气进行排水、排油;

    4 应定期对测量管路进行吹扫,以防堵塞,对汽水测量系统的管路排污;

    5 应定期对接地电阻进行测试,并做好测试记录;

    6 应定期巡检电缆线路和穿墙套管,确保其固定牢固;

    7 应定期对不间断电源进行充放试验,进行电源切换试验,并做好试验记录;

    8 寒冷季节中应经常巡检伴热管路,管路保温、伴热带和加热器等防冻措施应完好,并应及时消除过热或不加热故障。

10.2.5 烟气在线监测系统(CEMS)的维护保养应符合下列规定:

    1 应巡检CEMS系统,观察烟气组分参数是否正常,伴热管的保温是否正常,接头的密封是否完好,管路是否漏气,检查数据传输是否正常,并正确填写巡检记录;

    2 应对压缩空气管路进行吹扫、排水、排油;

    3 应定期用高纯氮气(纯度为99.999%)对分析仪进行零点标定,对烟气小室进行清扫;

    4 应定期用标准样气对分析仪进行标定,并应填写标定记录;

    5 应定期对CEMS进行全面检查,重点检查取样探头,清洗取样探头过滤器,吹扫取样管线。


查找 上节 下节 返回
顶部

生活垃圾焚烧厂运行维护与安全技术标准 CJJ 128-2017
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读