附件B 电梯自行检测备忘录


填写说明
    1.“唯一性编号”栏,填写受检电梯的产品编号或者使用登记证编号等。
    2.“不符合情况及相关建议”栏,按照以下要求填写经检测发现的不符合具体情况及相关建议:
    (1)经检测未发现关键检测项目(本规则附件A表A1-3、表A2-  3、表A3-1中标有“*”的项目)不符合要求,但发现3项及以下一般检测项目(本规则附件A表A1-3、表A2-3、表A3-1中未标有“*”的项目)不符合要求,或者经检测人员综合评估认为按照本规则3.1条确定的不属于附件A规定的项目中存在轻微的不符合的,填写“该电梯存在不符合,建议立即整改”;
    (2)经检测发现存在关键检测项目不符合要求,或者超过3项一般检测项目不符合要求,或者经检测人员综合评估认为按照本规则3.1条确定的不属于附件A规定的项目中存在较严重的不符合的,填写“该电梯存在较严重的不符合,建议立即停用整改”;
    (3)未发现不符合的,填写“无”。
    3.“核准证号/许可证号”栏,按照以下要求填写:
    (1)使用单位自行检测的,填写“一”;
    (2)使用单位委托维护保养单位进行检测的,填写维护保养单位的《特种设备生产许可证》编号;
    (3)使用单位委托特种设备检测、检验机构进行检测的,填写该机构的《特种设备检验检测机构核准证》编号。