7.4 监控系统


7.4.1 监控系统主要部件更换前,应确认更换前后主要部件型号一致或功能兼容。
7.4.2 监控系统软件版本升级后,应对升级后的功能进行试验,软件功能应正常。
7.4.3 监控系统检修和试验过程中,应采取设备防静电措施。
7.4.4 监控系统检修后,数据采集处理、监视报警、控制调节、自诊断及自恢复等功能应正常。
 