4.4 遮阳设计


4.4.1 当居住建筑外窗朝向为西向时,应采取遮阳措施。

4.4.2 宜通过种植落叶乔木、藤蔓植物、布置花格构件等形成遮阳系统。

4.4.3 温和地区外窗综合遮阳系数应符合表4.4.3中的限值规定。

表4.4.3 温和地区外窗综合遮阳系数限值

注:温和A区南向封闭阳台内侧外窗的遮阳系数不做要求,但封闭阳台透光部分的综合遮阳系数在冬季应大于等于0.50。

4.4.4 外窗综合遮阳系数应按下式计算:

式中:SCw--窗的综合遮阳系数;

          SCC--窗本身的遮阳系数;

          SCB--玻璃的遮阳系数;

          FK--窗框的面积;

          FC--窗的面积,FK/FC为窗框面积比,PVC塑钢窗或木窗窗框面积比取0.35,铝合金窗窗框面积比取0.30,其他框材窗的框窗面积比按实际计算取值;

          SD--外遮阳系数。

4.4.5 天窗应设置活动遮阳,宜设置活动外遮阳。

4.4.6 外遮阳系数的简化计算应符合本标准附录C的规定。

4.4.7 窗口上方的出挑阳台、外廊等构件可作为水平遮阳计算。