中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

附录B 过梁和组合过梁


B.0.1 集中荷载P和墙洞的处理应符合下列规定(图B.0.1):

    1 集中荷载应按45°扩散;
    2 通过过梁将荷载传递到墙洞的两侧时,可在墙洞的两侧增加钢筋。

图B.0.1 墙洞口集中荷载的处理
1—墙洞以上的墙体或圈梁的顶部;2—洞口

B.0.2 过梁的计算应符合下列规定:

    1 当过梁的l1/h1大于或等于5.0时,可将圈梁兼作过梁,并应按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010计算;
    2 当过梁l1/h1小于5.0时,可将墙洞以上的墙体与圈梁组合为过梁,并应按本规程第B.0.3和B.0.4条计算。
注:1 l1为过梁计算跨度(mm),取1.15×ln(ln为过梁净跨度);
       2 h1为墙洞以上的墙体与圈梁的总高(mm)。
B.0.3 组合过梁正截面受弯承载力应按下列公式确定(图B.0.3):

图B.0.3 组合过梁正截面受弯承载力
1—墙洞口以上墙体或圈梁顶部;2—洞口

式中:
    M——弯矩设计值;
    As3——底部0.2h1范围内的水平钢筋截面面积(m㎡)。
    当l1<h1时,取z=0.6l1
    当组合过梁正截面受弯承载力(M)不满足要求时,应增配底部受拉钢筋。
B.0.4 组合过梁的受剪承载力应符合下列规定:

    1 受剪截面应符合下列条件:
        1)当h10/h小于或等于4时

        2)当h10/h大于或等于6时

        3)当h10/h大于4且小于6时,按线性内插法取值。
式中:V——构件斜截面上的最大剪力设计值(N)。
        4)当构件斜截面上的最大剪力设计值不满足要求时,应增加构件截面。
    2 要求不出现斜裂缝的组合梁,应符合下列条件:

式中:
    Vk——按荷载效应的标准组合计算的剪力值(N);
    ftk——混凝土轴心抗拉强度标准值(N/m㎡)。
    此时可不再进行斜截面受剪承载力计算。
    3 斜截面的受剪承载力应符合下列规定:
        1)在均布荷载作用下,应按下式确定:

式中:
    l1/h1——跨高比,当l1/h1<2.0时,取l1/h1=2.0;
    Asv、Ash——分别为竖向、横向钢筋(丝)全部截面面积(m㎡);
    sv、sh——分别为竖向、横向钢筋(丝)的间距(mm);
    λ——计算剪跨比,当l1/h1≤2.0时,取λ=0.25;当2.0<l1/h1<5.0时,取λ=a/h10,其中,a为集中荷载到过梁支座的水平距离;λ的上限值为(0.92l1/h1-1.58),下限值为(0.42l1/h1-0.58)。


条文说明
B.0.1、B.0.2 按国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010附录G和国外经验将过梁分成普通受弯构件和深受弯构件。为避免同一符号代表不同内容,将l0、h和h0分别改为l1、h1和h10
B.0.3 正截面受弯承载力计算
    按国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010附录G.0.2条并参考国外经验,根据3D板混凝土构件具体情况作了下列简化:
    1 因圈梁内有受压钢筋,x<0.2h10,故取x=0.2h10
    2 取底部0.2h1范围内的水平钢筋作为As,故as=0.1h1
B.0.4 斜截面受剪承载力计算
    1 按国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010附录G.0.3条。
    2 按国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010附录G.0.5条。符合本条的条件时可不再进行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010附录G.0.4条的斜截面受剪承载力计算。钢筋配置已符合国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010附录G.0.10条和G.0.12条的规定。
    3 按国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010附录G.0.4条,作了简化。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

轻型钢丝网架聚苯板混凝土构件应用技术规程 JGJ/T269-2012
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读