附录A 无机轻集料砂浆保温系统基本构造


A.0.1 涂料饰面无机轻集料砂浆外墙外保温系统基本构造应由界面层、保温层、抗裂层和饰面层构成(图A.0.1)。

图A.0.1 涂料饰面无机轻集料砂浆外墙外保温系统基本构造示意

1—混凝土墙及各种砌体墙基层;2—界面砂浆,基层为蒸压加气混凝土时采用专用界面砂浆;3—无机轻集料保温砂浆保温层;4—抗裂砂浆及耐碱玻纤网布,有加强要求的可增设一道耐碱玻纤网布;5—柔性腻子及涂料饰面作饰面层

A.0.2 面砖饰面无机轻集料砂浆外墙外保温系统基本构造应由界面层、保温层、抗裂层和饰面层构成(图A.0.2)。

A.0.3 无机轻集料砂浆内保温系统基本构造应由界面层、保温层、抗裂层和饰面层构成(图A.0.3)。

A.0.4 无机轻集料砂浆外墙防火隔离带基本构造应由界面层、保温层、抗裂层和饰面层构成(图A.0.4)。

图A.0.2 面砖饰面无机轻集料砂浆外墙外保温系统基本构造示意
1—混凝土墙及各种砌体墙基层;2—界面砂浆,基层为蒸压加气混凝土时采用专用界面砂浆;3—无机轻集料保温砂浆保温层;4—抗裂砂浆及耐碱玻纤网布,有加强要求的可增设一道耐碱玻纤网布,加锚固件;5—面砖作饰面层

图A.0.3 无机轻集料砂浆内保温系统基本构造示意
1—混凝土墙及各种砌体墙基层;2—界面砂浆,基层为蒸压加气混凝土时采用专用界面砂浆;3—无机轻集料保温砂浆保温层;4—抗裂砂浆及耐碱玻纤网布;5—涂料饰面作饰面层

图A.0.4 无机轻集料砂浆外墙防火隔离带基本构造示意
1—混凝土墙及各种砌体墙基层;2—锚固件;3—界面砂浆,基层为蒸压加气混凝土时采用专用界面砂浆;4—无机轻集料保温砂浆作防火隔离带保温层;5—其他外保温系统的保温材料;6—抗裂砂 浆及耐碱玻纤网作抗裂层;7—柔性腻子及涂料饰面作饰面层


条文说明
A.0.1 本条规定了涂料饰面无机轻集料砂浆外墙外保温系统的基本构造。
    界面层由界面砂浆构成,可增加无机轻集料保温砂浆与基层墙体间的粘结力。蒸压加气混凝土制品表面应采用符合现行行业标准《蒸压加气混凝土墙体专用砂浆》JC/T890规定的专用界面砂浆材料。
    保温层由无机轻集料保温砂浆构成。施工时加水搅拌均匀,抹压在已经界面砂浆处理过的基层墙面上,形成保温层。
    抗裂面层由抗裂砂浆和耐碱玻纤网布构成,用于提高保护层的机械强度、抗裂性能和防水性能。当墙面建筑物首层或门窗等易受碰撞部位时,应在抗裂面层中增设一道玻纤网。
A.0.2 本条规定了面砖饰面无机轻集料砂浆外墙外保温系统的基本构造。
    为了保证面砖饰面系统的安全性,在系统的抗裂面层构成中增设了需锚固入基层的塑料锚栓。塑料锚栓的主要作用在于不可预见情况下,对确保系统的安全性起一定的辅助作用。塑料锚栓数量和布置应根据建筑物高度和结构部位不同设置,不能因使用锚栓就放宽对保温系统组成材料间粘结固定性能的要求。
    耐碱玻纤网布应满足本标准的技术要求,抗裂面层复合耐碱玻纤网布的厚度应大于5mm,按现行行业标准《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ/T110的相关规定进行饰面砖粘结强度试验必须合格。
A.0.3 本条规定了无机轻集料砂浆外墙内保温系统的基本构造。
A.0.4 本条规定了无机轻集料砂浆外墙防火隔离带系统的基本构造。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

无机轻集料砂浆保温系统技术标准 JGJ/T253-2019