4.3 构造措施


4.3.1 当单层条板隔墙采取接板安装且在限高以内时,竖向接板不宜超过一次,且相邻条板接头位置应至少错开300mm。条板对接部位应设置连接件或定位钢卡,做好定位、加固和防裂处理。双层条板隔墙宜按单层条板隔墙的施工工法进行设计。

4.3.2 当抗震设防地区的条板隔墙安装长度超过6m时,应设置构造柱,并应采取加固措施。当非抗震设防地区的条板隔墙安装长度超过6m时,应根据其材质、构造、部位,采用下列加强防裂措施:

    1 沿隔墙长度方向,可在板与板之间间断设置伸缩缝,且接缝处应使用柔性粘结材料处理;

    2 可采用加设拉结筋加固措施;

    3 可采用全墙面粘贴纤维网格布、无纺布或挂钢丝网抹灰处理。

4.3.3 条板应竖向排列,排板应采用标准板。当隔墙端部尺寸不足一块标准板宽时,可采用补板,且补板宽度不应小于200mm。

4.3.4 条板隔墙下端与楼地面结合处宜预留安装空隙,且预留空隙在40mm及以下的宜填入1∶3水泥砂浆,40mm以上的宜填入干硬性细石混凝土,撤除木楔后的遗留空隙应采用相同强度等级的砂浆或细石混凝土填塞、捣实。

4.3.5 当在条板隔墙上横向开槽、开洞敷设电气暗线、暗管、开关盒时,隔墙的厚度不宜小于90mm,开槽长度不应大于条板宽度的1/2。不得在隔墙两侧同一部位开槽、开洞,其间距应至少错开150mm。板面开槽、开洞应在隔墙安装7d后进行。

4.3.6 单层条板隔墙内不宜设置暗埋的配电箱、控制柜,可采取明装的方式或局部设置双层条板的方式。配电箱、控制柜不得穿透隔墙。配电箱、控制柜宜选用薄型箱体。

4.3.7 单层条板隔墙内不宜横向暗埋水管,当需要敷设水管时,宜局部设置附墙或采用双层条板隔墙,也可采用明装的方式。当需在单层条板内局部暗埋水管时,隔墙厚度不应小于120mm,且开槽长度不应大于条板宽度的1/2,并应采取防渗漏和防裂措施。当低温环境下水管可能产生冰冻或结露时,应进行防冻或防结露设计。

4.3.8 条板隔墙的板与板之间可采用榫接、平接、双凹槽对接方式,并应根据不同材质、不同构造、不同部位的隔墙采取下列防裂措施:

    1 应在板与板之间对接缝隙内填满、灌实粘结材料,企口接缝处应采取抗裂措施;

    2 条板隔墙阴阳角处以及条板与建筑主体结构结合处应作专门防裂处理。

4.3.9 确定条板隔墙上预留门、窗洞口位置时,应选用与隔墙厚度相适应的门、窗框。当采用空心条板作门、窗框板时,距板边120mm~150mm范围内不得有空心孔洞,可将空心条板的第一孔用细石混凝土灌实。

4.3.10 工厂预制的门、窗框板靠门、窗框一侧应设置固定门窗的预埋件。施工现场切割制作的门、窗框板可采用胀管螺丝或其他加固件与门、窗框固定,并应根据门窗洞口大小确定固定位置和数量,且每侧的固定点不应少于3处。

4.3.11 当门、窗框板上部墙体高度大于600mm或门窗洞口宽度超过1.5m时,应采用配有钢筋的过梁板或采取其他加固措施,过梁板两端搭接处不应小于100mm。门框板、窗框板与门、窗框的接缝处应采取密封、隔声、防裂等措施。

4.3.12 复合夹芯条板隔墙的门、窗框板洞口周边应有封边条,可采用镀锌轻钢龙骨封闭端口夹芯材料,并应采取加网补强防裂措施。


条文说明
4.3.1 本条提出了单层条板隔墙的接板工程安装方法和加固要求。目前,市场中除较为常用的90mm、120mm、150mm、180mm等厚度的条板隔墙外,还有75mm、200mm等厚度的条板隔墙接板安装工程。对于这部分厚度的条板隔墙接板工程的安装方法和加固措施,应按本规程第4.2.6条的规定执行。
4.3.2 本条文对超长隔墙要求采取加强处理措施,以保证条板隔墙的安全性能,同时减少板间裂缝的产生。条板隔墙安装长度过长,墙面易产生微细裂缝,也将影响墙体的安全性能。因此建议加设构造柱和对板间接缝部位采取加强防裂措施,例如,安装隔墙时可以间断预留伸缩缝,后期用弹性腻子填实,也可以粘贴防裂网带、防裂胶带等加强处理。
4.3.3 标准条板是在工厂大批量预制生产的规格相同的条板。为保证隔墙的使用功能,要求采用标准条板拼装隔墙,避免过多切割,同时对隔墙补板的宽度提出要求,因为补板宽度过窄,将因板的刚度低而造成损坏。
4.3.5 目前,多数工程选用的轻质条板隔墙自身厚度较薄,在条板隔墙上横向开槽后,条板的抗折强度明显下降,即使进行修补、加强处理,强度损失仍较严重。特别是在空心条板隔墙上水平方向开槽,将削弱墙体的刚度和整体性能。
    经对各地的工程实践调查表明,安装条板隔墙时,通常要求开槽深度不大于墙厚的2/5,开槽宽度则按所敷设管线的管径+30mm控制。
    为减轻电气管线施工对隔墙性能造成的负面影响,本条文规定,条板隔墙厚度不宜小于90mm。
4.3.6 本条规定了控制柜、配电箱在单层条板隔墙上的安装要求。另外需要注意的是,控制柜、配电箱安装完成后,与墙体接缝处需重点补强修复。
4.3.7 本条文提出单层条板隔墙内不宜横向布置水管,是为了避免铺设管线对墙体造成损害。根据部分设计、施工、建设单位的反映,目前在一些住宅建筑中,用户为了墙壁美观和使用方便,强烈要求暗埋安装水管。考虑到住宅厨房、卫生间墙面面积较小,开槽面积小,为推动和规范轻质条板的应用,条文对需要暗装水管的住宅隔墙工程提出具体的规定。
4.3.8 为解决条板隔墙的墙面开裂问题,本条文鼓励采用多种拼接形式,并对条板隔墙易开裂部位的防裂处理措施进行了规定。
    根据各地的工程实践,可以采用多种方法对轻质条板墙体接缝部位进行防裂处理,如采用预留伸缩缝,并用柔性粘结材料填实密封,全墙面粘贴挂胶玻璃纤维网格布或粘贴防裂网带、防裂胶带处理条板接缝部位等措施。
    另外,需根据所用条板的材质,选用适宜的板与板拼装方式和嵌缝材料。根据隔墙材料、构造、部位的不同选择不同的粘接材料和防裂处理措施,是提高条板隔墙安装质量的重要措施。
4.3.9~4.3.11 各地工程实践证明,门、窗洞口的尺寸及位置将对条板的受力破坏产生重要影响。门框板、窗框板、过梁板长期处于铰接状态下,反复承受疲劳性剪拉力,其受破坏因素需在设计时给予考虑,因此条文规定了安装条板隔墙时,选用门、窗框板的要求,以及门、窗过梁板的安装、固定和防开裂的要求。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

建筑轻质条板隔墙技术规程 JGJ/T 157-2014