7.5 幕墙安装施工安全


7.5.1 幕墙安装施工的安全措施除应符合现行行业标准《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80)的规定外,还应遵守施工组织设计确定的各项要求。

7.5.2 安装幕墙用的施工机具和吊篮在使用前应进行严格检查,符合规定后方可使用。

7.5.3 施工人员作业时必须戴安全帽,系安全带,并配备工具袋。
7.5.4 工程的上下部交叉作业时,结构施工层下方应采取可靠的安全防护措施。
7.5.5 现场焊接时,在焊接下方应设防火斗。
7.5.6 脚手板上的废弃杂物应及时清理,不得在窗台、栏杆上放置施工工具。

查找 上节 下节 返回
顶部

金属与石材幕墙工程技术规范 JGJ133-2001