中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

附录A(规范性附录)耐候性试验方法


A.1 试验仪器与设备
    试验仪器与试验墙应符合以下要求:
    a)耐候性试验箱:控制范围符合试验要求,每件试样的测温点不应少于4个,每个测温点的温度与平均温度偏差不应大于5℃,试验箱壁厚0.10m~0.15m,试验机能够自动控制和记录挤塑板外保温系统表面温度、箱内空气相对湿度、喷淋水温度和流量。
    b)试验墙:混凝土或砌体墙,试验墙应足够牢固,并可安装到耐候性试验箱上。试验墙上角处应预留一个宽0.4m、高0.6m的洞口,洞口距离边缘应为0.4m。试验墙尺寸应满足:
        1)面积不小于6.0㎡;
        2)宽度不小于2.5m;
        3)高度不小于2.0m。
A.2 试样
    试样应符合以下要求:
    a)试样由试验墙和受测保温系统组成,试样数量1个。
    b)挤塑板厚度不宜小于30mm(或按设计要求),洞口四角挤塑板的安装应符合相关规定。
    c)在试验墙的两侧面和洞口四边也应安装相同的外保温系统,挤塑板的厚度宜为20mm。
    d)整个试样应使用同种抹面胶浆和玻纤网布,并应连续,不得设置分割缝。
    e)饰面层应符合以下规定,试样如图A.1所示。
        1)试样底部0.4m高度以下不做饰面层,在此高度范围内应包含一条挤塑板水平拼缝;
        2)涂装饰面系统最多可做3种类型饰面层,并按竖直方向分布。
    f)制样完成后,应在空气温度10℃~30℃、相对湿度不低于50%条件下至少养护28d。
A.3 试验过程
    试验按以下规定进行:
    a)按以下规定组装试样:
        1)试样应与耐候性试验箱开口紧密接触,试样外沿应与耐候性试验箱外沿齐平;
        2)在试样表面按面积均布粘贴表面温度传感器。
    b)进行热雨循环80次,每20个热雨循环后,对抹面层和饰面层的外观进行检查并做记录。热雨循环条件如下:
        1)加热3h,在1h内将试样表面温度升至70℃,并恒温在(70±5)℃,试验箱内空气相对湿度保持在10%~20%范围内;
        2)喷淋水1h,水温(15±5)℃,喷水量1.0L/(㎡·min)~1.5L/(㎡·min);
        3)静置2h。
    c)试样完成热雨循环后,在空气温度10℃~30℃、相对湿度不低于50%条件下放置2d,然后进行热冷循环。
    d)进行热冷循环5次。热冷循环条件如下:
        1)加热8h,在1h内将试样表面温度升至50℃,并恒温在(50±5)℃,试验箱内空气相对湿度保持在10%~20%范围内;
        2)制冷16h,在2h内将试样表面温度降至-20℃,并恒温在(-20±5)℃。
    e)完成热冷循环后,试样在空气温度10℃~30℃、相对湿度不低于50%条件下放置7d,然后进行外观检查和拉伸粘结强度测定。
    f)外观检查:目测检查试样有无可见裂缝、粉化、空鼓、剥落等现象。有裂缝、粉化、空鼓、剥落等情况时,记录其数量、尺寸和位置。
    g)按以下规定进行拉伸粘结强度测定:
        1)按JGJ110规定的方法进行,按不同饰面分别进行测定,每组测点6个;
        2)拉伸粘结强度测点尺寸为100mm×100mm,测点应在试样表面均布,断缝切割至挤塑板表层。如饰面层与抹面层脱开,且拉伸粘结强度小于0.15 MPa,应继续测定抹面层与挤塑板的拉伸粘结强度,并应在记录中注明。
A.4 试验结果
    外观试验结果为有无可见裂缝、粉化、空鼓、剥落等现象。
    每种饰面及无饰面部位拉伸粘结强度应分别计算,拉伸粘结强度试验结果为各自6个试验数据中4个中间值的算术平均值,精确到0.01 MPa。

查找 上节 下节 返回
顶部

挤塑聚苯板(XPS)薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T30595-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读