中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5 试验方法


5.1 时效和状态调节
    绝热性能试验应将样品自生产之日起在自然条件下放置90d后进行,其他物理力学性能试验应将样品自生产之日起在自然条件下放置45d后进行。试验按GB/T2918-1998中23/50二级环境条件进行,样品应在此条件下进行不少于16h的状态调节。
5.2 试样制备
    除尺寸、外观检验和燃烧性能中的单体燃烧试验外,其他试验的试样制备,均应距样品边缘20mm以上裁切。
5.3 尺寸测量
    尺寸测量按GB/T6342-1996进行。如试样带饰面,应去除后进行测量。取3块整板进行测量,长度、宽度、厚度分别取6个点测量结果的平均值,对角线差取3块板测量结果的平均值。
5.4 压缩强度或相对形变10%时的压缩应力
    按GB/T8813-2008进行,试样尺寸为(100±1)mm×(100±1)mm×原厚,对于厚度天于100mm的制品,试样的长度和宽度应不低于制品厚度。加荷速度为试样厚度的1/10(mm/min),例如厚度为50mm的制品,加荷速度为5mm/min,取5个试样试验结果的平均值。
    测量试样的最大压缩应力或相对形变10%时的压缩应力,哪一种情况先出现,结果取哪一种情况的应力。
5.5 吸水率
    吸水率按GB/T8810-2005进行。水温为(23±2)℃,浸水时间为96h。试样尺寸为(150±1)mm×(150±1)mm×原厚。吸水率取3个试样试验结果的平均值。
5.6 尺寸稳定性
    尺寸稳定性按GB/T8811-2008进行。试样尺寸为(100±1)mm×(100±1)mm×原厚。试验条件为温度(70±2)℃、时间48h。尺寸稳定性取3个试样试验结果绝对值的平均值。
5.7 水蒸气透过系数
    水蒸气透过系数按QB/T2411-1998进行。试样厚度为25mm,厚度小于25mm时采用原厚进行试验,试验的温度应为(23±1)℃,0~(50±2)%相对湿度梯度。水蒸气透过系数取5个试样试验结果的平均值。
5.8 绝热性能
    导热系数按GB/T10294-2008或GB/T10295-2008进行。平均温度为10℃和25℃,试验温差为15℃~25℃。仲裁检验按GB/T10294-2008进行。
    热阻值按式(1)计算:
    式中:
    R——热阻,单位为平方米开尔文每瓦特[(m²·K)/W];
    H——厚度,单位为米(m);
    λ——导热系数,单位为瓦特每米开尔文[W/(m·K)]。
5.9 燃烧性能
    燃烧性能按GB8624规定进行。
查找 上节 下节 返回
顶部

绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)GB/T10801.2-2018
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读