中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网
主页
>
规范
>
【已废止】119火灾报警系统通用技术条件 GB16282-1996
>
目 录
上一节
下一节
查 找
检 索
手机阅读
总目录
问题反馈
搜索
5.5 电源试验
按GB 4717中规定的方法试验,试验时满足4.2.1、4.3.3.6和4.7要求。
查找
上节
下节
返回
顶部
上一节:
5.4 通电试验
下一节:
5.6 绝缘电阻试验
目录导航
可同时查询多个内容,分隔符:空格为“与”,“\”为或。
前言
1 主题内容与适用范围
2 引用标准
3 定义
4 技术要求
5 试验方法
5.1 119火灾报警系统试验纲要
5.2 主要部件检查试验
5.3 基本功能试验
5.4 通电试验
5.5 电源试验
5.6 绝缘电阻试验
5.7 电磁干扰试验
5.8 耐压试验
5.9 气候环境试验
5.10 机械环境试验
6 标志
附加说明
笔记需登录后才能查看哦~
去登录
【已废止】119火灾报警系统通用技术条件 GB16282-1996
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读