8.2 干混砂浆


8.2.1 稠度
    稠度试验应按JGJ/T70的有关规定进行。各项试验的稠度应为:砌筑砂浆为(75±5)mm;普通抹灰砂浆为(95±5)mm,薄层抹灰砂浆为(75±5)mm,机喷抹灰砂浆为(95±5)mm;地面砂浆为(50±5)mm;普通防水砂浆为(75±5)mm,其他干混砂浆试验时的稠度应符合产品说明书或相关标准的要求。
8.2.2 抗压强度
    除规定外,抗压强度试验应按JGJ/T70的有关规定进行。
8.2.3 抗渗压力
    抗渗压力试验应按JGJ/T70的有关规定进行。
8.2.4 砌体抗剪强度
    砌体抗剪强度试验应按GB/T50129的规定进行。
8.2.5 保水率
    保水率试验应按JGJ/T70的有关规定进行,其中滤纸应符合GB/T1914规定的中速定性滤纸的要求,定量应为(85±3)g/㎡,直径不应小于110mm。
8.2.6 凝结时间
    除规定外,凝结时间试验应按JGJ/T70的有关规定进行,其中试验结果精确到0.1h。
8.2.7 稠度损失率
    稠度损失率试验应按附录C的规定进行。
8.2.8 压力泌水率
    压力泌水率试验应按附录B的规定进行。
8.2.9 拉伸粘结强度
    除规定外,拉伸粘结强度试验应按JGJ/T70的有关规定进行。
8.2.10 收缩
    收缩试验应按JGJ/T70的有关规定进行。
8.2.11 抗冻性
    抗冻性试验应按JGJ/T70的有关规定进行。冻融循环次数,按夏热冬暖地区15次、夏热冬冷地区25次、寒冷地区35次、严寒地区50次确定。
8.2.12 干混陶瓷砖粘结砂浆性能
    干混陶瓷砖粘结砂浆的性能试验应按JC/T547的有关规定进行。
8.2.13 干混界面砂浆性能
    干混界面砂浆的性能试验应按JC/T907的规定进行。
8.2.14 干混聚合物水泥防水砂浆性能
    干混聚合物水泥防水砂浆的性能试验应按JC/T984的规定进行。
8.2.15 干混自流平砂浆性能
    干混自流平砂浆的性能试验应按JC/T985的规定进行。
8.2.16 干混耐磨地坪砂浆性能
    干混耐磨地坪砂浆的性能试验应按JC/T 906的规定进行。
8.2.17 干混填缝砂浆性能
    干混填缝砂浆的性能试验应按JC/T1004的规定进行。
8.2.18 干混饰面砂浆性能
    干混饰面砂浆的性能试验应按JC/T1024的规定进行。
8.2.19 干混修补砂浆性能
    干混修补砂浆的性能试验应按JC/T2381的规定进行。