8.4 建筑智能化


8.4.1 建筑智能化设计应符合《智能建筑设计标准》GB/T 50314的相关规定。
8.4.2 网管系统设备机房宜设置下列系统:
    1 24小时电视监控和录像;
    2 出入口控制系统;
    3 环境监控系统。
8.4.3 监控及调度用房宜设置下列系统:
    1 24小时电视监控和录像;
    2 出入口控制系统。
条文说明
8.4.1 《智能建筑设计标准》GB/T 50314对各类建筑物的智能化配置作了详细说明,因此应按其相关规定执行。
8.4.2 网管系统设备机房作为有线广播电视网络管理中心的重要实施,应做到24小时监控,同时应配置火灾自动报警系统。