中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

附录A(规范性附录)钢门窗隔热型材的要求


A.1 保温性能
    隔热型材保温性能以K值表示,隔热型材生产企业应提供依据计算的型材K值计算报告或K值检测报告。
A.2 刚度
A.2.1 用于钢门窗的复合钢门窗型材应具有抗弯刚度EI值检测报告。
A.2.2 型材抗弯刚度EI值检测应符合如下条件:
    a)试件长度为2100mm,数量为3个;
    b)简支跨距L为2000mm;
    c)施加集中载荷,使试件产生L/150(13.33mm)的挠度变形;
    d)每个试件取3个测点,分别在L/2、L/3、L5/6处;
    e)计算各测点的EI平均值,计算方法参见C.3.3。
A.3 抗剪、抗拉性能
A.3.1 咬合、浇注合成的隔热型材应提供纵向抗剪Tc值、横向抗拉Qc值检测报告。
A.3.2 型材抗剪、抗拉性能测检测按JG 175-2011的规定。
A.4 耐温度变化性能
A.4.1 浇注合成的隔热型材热循环试验60次后,室温纵向抗剪Tc值应大于或等于30N/mm,变形量Δh不应大于0.6mm。
A.4.2 型材耐温度变化性能检测按JG/T 175-2011的规定。
A.5 耐水性能
A.5.1 焊接合成的隔热型材,隔热材料使用木质品时,经24h浸泡无明显损坏。
A.5.2 试件条件:试件长度不小于150mm,试件表面涂漆与使用状态相符。
A.5.3 检测方法:在室温条件下浸泡24h,在室内自然光线下目测,试件距截断面25mm之内的情况不计。

查找 上节 下节 返回
顶部

钢门窗 GB/T20909-2017
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读