中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.2 基体找平


5.2.1 水泥抹灰砂浆找平应符合下列规定:
    1 在基体处理完毕后,应进行挂线、贴灰饼、冲筋,其间距不宜大于2m;
    2 抹找平层前应将基体表面润湿,需要时在基体表面涂刷结合层;
    3 找平层应分层施工,每层厚度不应大于7mm,且应在前一层终凝后再抹后一层,不得空鼓;找平层厚度不应大于20mm,超过20mm时应采取加强措施;
    4 找平层的表面应刮平搓毛,并应在终凝后浇水或保湿养护。
5.2.2 基体找平层的粘结强度应符合现行行业标准 《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ 110的规定。
条文说明
5.2.1 找平层如过厚会导致脱落、开裂,故本条规定过厚的找平层应分层施工。找平层的厚度是参考了各地区的工程经验规定的。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

外墙饰面砖工程施工及验收规程 JGJ 126-2015
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读