附录C(规范性附录)焊接角最小破坏力的计算


C.1 焊接角最小破坏力
    焊接角最小破坏力的计算公式见式(C.1)。
    式中:
    Fc——焊接角最小破坏力,单位为牛顿(N);
    W——应力方向的倾倒矩I/e,单位为立方毫米(mm³);
    I——型材横断面中性惯轴惯性矩。T型焊接的试样应使用两面中惯性矩的较小值,单位为四次方毫米(mm4);
    a——试样支撑面的中心长度,单位为毫米(mm),a=(400±2)mm;
    e——临界线与中性轴的距离,单位为毫米(mm);
    σmin——型材最小破坏应力,单位为兆帕(MPa),σmin=35 MPa。
C.2 焊接试样
C.2.1 角焊接试样见图C.1。
C.2.2 T型焊接试样见图C.2。