中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.1 能源利用指标


5.1.1 工业建筑能耗的范围、计算和统计方法应符合本标准附录B的规定,单位产品(或单位建筑面积)工业建筑能耗指标应达到下列国内同行业水平:
    1 基本水平;
    2 先进水平;
    3 领先水平。
5.1.2 设备的能效值分别符合下列要求:
    1 空调、供暖系统的冷热源机组的能效值达到现行国家标准《冷水机组能效限定值及能源效率等级》GB 19577规定的2级及以上能效等级;
    2 单元式空气调节机组的能效值达到现行国家标准《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》GB/T 19576规定的3级及以上能效等级;
    3 多联式空调机组的能效值达到现行国家标准《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》GB 21454规定的2级及以上能效等级;
    4 风机、水泵等动力设备(消防设备除外)效率值达到现行国家标准《通风机能效限定值及节能评价值》GB 19761和《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB 19762规定的2级及以上能效等级;
    5 锅炉效率达到现行国家标准《工业锅炉能效限定值及能效等级》GB 24500规定的2级及以上工业锅炉能效等级;
    6 电力变压器效率达到现行国家标准《电力变压器能效限定值及能效等级》GB 24790规定的2级及以上能效等级;
    7 配电变压器的能效限定值达到现行国家标准《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》GB 20052的规定。

查找 上节 下节 返回
顶部

绿色工业建筑评价标准 GB/T50878-2013
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读