D.0.1 建筑外窗和玻璃门热工性能可按表D.0.1选用。

表D.0.1 建筑外窗热工性能

注:1 玻璃配置从室外侧到室内侧表述;双片Low-E膜的中空玻璃膜层一般位于2、4面或3、5面;真空复合中空玻璃中真空玻璃应位于室内侧,且Low-E膜一般位于第4面。

       2 塑料型材宽度≥82mm时应为6腔室或6腔室以上型材。80系列隔热铝合金型材隔热条截面高度≥44mm,90系列隔热铝合金型材隔热条截面高度≥54mm,100系列隔热铝合金型材隔热条截面高度≥64mm,且隔热条中间空腔需填充泡沫材料。铝木复合窗为现行国家标准《建筑用节能门窗第1部分:铝木复合门窗》GB/T 29734.1中的b型,即以木型材为主受力构件的铝木复合窗。

D.0.2 外窗的热工性能应以检测值为准。


条文说明
D.0.1 表D.0.1中的数据部分参考了图集《建筑节能门窗》(16J607)和网站“中国·建筑门窗节能性能标识(www.windowlabel.cn)”相关产品性能信息;部分来源于软件模拟测算。由于型材构造、镀膜牌号等存在差异,表中给出的性能指标仅考虑大多数厂家产品能达到的平均性能水平。
D.0.2 本标准第D.0.1条中给出了外窗性能参考范围,设计时应以产品性能检测数据为选择依据。外窗的保温性能以传热系数来表征,保温性能检测技术成熟且普及较好,因此传热系数K值以检测为准。对外窗太阳得热系数SHGC,可按现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB50176的规定,结合相关检测数据,通过计算确定。
 