中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.3 热水器


4.3.1 设置热水器的房间除应符合本规程第4.1.1条或第4.7节的规定外,尚应符合下列要求:

    1 设置在室外或未封闭的阳台时,应选用室外型热水器;室外型热水器的排气筒不得穿过室内。

    2 有外墙的卫生间,可安装密闭式热水器。

    3 安装热水器的房间净高不应低于2.2m。

    4 热水器应安装在方便操作、检修、观察火焰且不易被碰撞的地方。

    5 安装热水器的墙面或地面应能承受所安装热水器的荷重。

    6 设置容积式热水器的地面应做防水层,近处应设地漏;地漏及连接的排水管道应能承受90℃的热水。

4.3.2 热水器的安装位置应符合下列要求:

    1 热水器与相邻灶具的水平净距不得小于30cm。热水器与其他部位的防火间距可按本规程第4.8节的规定执行。

    2 热水器的上部不应有明敷的电线、电器设备及易燃物,下部不应设置灶具等燃具。

4.3.3 安装热水器的地面和墙面应为不燃材料,当地面和墙面为可燃或难燃材料时,应设防火隔热板。

4.3.4 燃气管道和冷热水管道的安装应符合下列要求:

    1 燃气管道和冷热水管道的安装应按说明书的要求进行。

    2 燃气管道和冷热水管道的公称尺寸和公称压力应符合设计规定。

    3 热水器因超压和放空等原因设置的排水口应设导管引至排水处。

    4 管道连接应牢固。

    5 热水管宜采取保温措施。

    6 与热水器连接的燃气管道上应设手动快速式切断阀。

    7 热水器与燃气管道的连接宜采用金属管道。采用软管连接时应符合本规程第4.2.6条的规定。

    8 与热水器连接的给水管道上应设阀门,热水器进水口应设过滤网。容积式热水器的给水管道上阀门后应设止回阀,容积式热水器的上部给水管道的浸没管配有防虹吸孔时,阀门后宜设止回阀。


条文说明
4.3.1 设置热水器的房间要求主要根据国内有关标准规定编制。
    厨房和与厨房相连的阳台、非居住房间和平衡式隔室均可安装热水器,上述部位一般能满足规定的给排气条件和水、电供应条件。
    1 室外或未密闭阳台选用室外型热水器,因室外型热水器具有防风、雨、雪和防冻的措施。该处安装的燃具排气筒不得穿过室内,以防止烟气泄漏后对人身造成危害。
    2 密闭式热水器的给排气管一般穿过外墙后安装给排气风帽(屋顶竖直给排气的除外),故应安装在有外墙的卫生间内。有外墙的卫生间均有外窗,故能直接采光和通风。
    3 厨房、卫生间的净高不应低于2.2m是现行国家标准《住宅设计规范》GB 50096的规定,能满足壁挂式快速热水器(8~12)L/min的安装要求。
    4 热水器安装部位应有一定的操作和检修空间,以方便使用和维修。壁挂式快速热水器的观火孔高度一般为1.5m,以便于观察火焰燃烧工况,确保使用安全。
    5 安装热水器的墙面和地面应能承受热水器的荷重,尤其是贮水罐等设备安装时,一定要核算墙面和地面的承载能力。
    6 本款等同国家建筑标准设计图集《热水器选用及安装》08S126的规定。容积式热水器贮水容量为(40~100)L,热水温度极限为(88~93)℃,规定的目的是防止故障跑水,用户受损。
4.3.2 热水器安装位置防火间距编制依据:
    1 为方便安装和方便使用,热水器和灶具多数在同一部位安装,灶具属火焰外露器具,故规定了两者间的防火水平间距30cm,比距木制家具大10cm。
    2 热水器上部设排气管或给排气管,故不允许有电力明线、电器和易燃物。下部不应设置灶具,以避免对热水器产生烘烤而影响正常使用。
4.3.3 由于热水器安装在墙面和地面上,考虑到装修时可能出现可燃或难燃材料,并规定了防火要求。
4.3.4 燃气和冷热水管道安装编制依据:
    1 产品说明书对燃气和冷热水管道安装均有详细说明,故应遵照执行。
    2 燃气和冷热水管道的公称尺寸DN和工程压力PN应符合设计规定,以确保系统的设计流量和系统的安全性。
    3 热水器的热水系统因过压、放空等原因需要排水时,应通过排水口及其导管排入下水道,以免造成水淹等危害。主要针对容积式热水器上部安全阀排放和下部排空阀排放。
    4 热水器与燃气管道的连接与灶具相同,可采用硬管连接或软管连接,但应牢固,以免脱落造成危害。
    5 现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015规定,热水输(配)管应保温,保温层的厚度经计算确定。生活热水管应采取保温材料缠绕措施,以减少管内热水的温降速度,达到节能的目的。
    保温层厚度规定20mm,为一般热水管(t=60℃)的保温层厚度,以换热计算可知,可节约能源约6%。其计算条件为:Q=24kW,K=50W/(㎡·℃),DN15,Δt=45℃,钢管L=10m,Δq=1484-128=1356W,每延米热损失为135.6W/m。
    6 为了方便热水器的运行、操作和检修,故燃气管道上应设手动快速式切断阀。
    7 规定热水器与燃气管道连接同灶具,尤其软管连接时,要防止软管脱落问题。
    8 为方便运行和操作,热水器给水管道上应设置阀门,等同国家建筑标准图集《热水器选用及安装》08S216的规定。容积式热水器上部给水时,其浸没管上部距水箱顶部150mm范围内应配置直径不小于3mm的防虹吸孔,以防止停水时热水被吸入给水管道;带防虹吸孔的浸没管,已起到热水止回作用,故规定宜设;上述规定等同现行国家标准《燃气容积式热水器》GB 18111的规定。
 
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

家用燃气燃烧器具安装及验收规程 CJJ12-2013
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读