中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.2 门窗安装要求


6.2.1 塑料门窗应采用固定片法安装。对于旧窗改造或构造尺寸较小的窗型,可采用直接固定法进行安装,窗下框应采用固定片法安装。

6.2.2 根据设计要求,可在门、窗框安装前预先安装附框。附框宜采用固定片法与墙体连接牢固。固定方法应符合本规程第6.2.9条的有关规定。附框安装后应用水泥砂浆将洞口抹至与附框内表面平齐。附框与门、窗框间应预留伸缩缝,门、窗框与附框的连接应采用直接固定法,但不得直接在窗框排水槽内进行钻孔。

6.2.3 安装门窗时,如果玻璃已装在门窗上,宜卸下玻璃(或门、窗扇),并作标记。

6.2.4 应根据设计图纸确定门窗框的安装位置及门扇的开启方向。当门窗框装入洞口时,其上下框中线应与洞口中线对齐;门窗的上下框四角及中横梃的对称位置应用木楔或垫块塞紧作临时固定;当下框长度大于0.9m时,其中央也应用木楔或垫块塞紧,临时固定;然后应按设计图纸确定门窗框在洞口墙体厚度方向的安装位置。

6.2.5 安装门时应采取防止门框变形的措施,无下框平开门应使两边框的下脚低于地面标高线,其高度差宜为30mm,带下框平开门或推拉门应使下框底面低于最终装修地面10mm。安装时,应先固定上框的一个点,然后调整门框的水平度、垂直度和直角度,并应用木楔临时定位。

6.2.6 门窗的安装允许偏差应符合表6.2.6的规定。

表6.2.6 门窗的安装允许偏差

6.2.7 门窗在安装时应确保门窗框上下边位置及内外朝向准确,安装应符合下列要求:

    1 当门窗框与墙体间采用固定片固定时,应使用单向固定片,固定片应双向交叉安装。与外保温墙体固定的边框固定片宜朝向室内。固定片与窗框连接应采用十字槽盘头自钻自攻螺钉直接钻入固定,不得直接锤击钉入或仅靠卡紧方式固定。

    2 当门窗框与墙体间采用膨胀螺钉直接固定时,应按膨胀螺钉规格先在窗框上打好基孔,安装膨胀螺钉时应在伸缩缝中膨胀螺钉位置两边加支撑块。膨胀螺钉端头应加盖工艺孔帽(图6.2.7-1),并应用密封胶进行密封。

图6.2.7-1 窗安装节点图

    3 固定片或膨胀螺钉的位置应距门窗端角、中竖梃、中横梃150~200mm,固定片或膨胀螺钉之间的间距应符合设计要求,并不得大于600mm(见图6.2.7-2)。不得将固定片直接装在中横梃、中竖梃的端头上。平开门安装铰链的相应位置宜安装固定片或采用直接固定法固定。

图6.2.7-2 固定片或膨胀螺钉的安装位置

a—端头(或中框)至固定片(或膨胀螺钉)的距离;L—固定片(或膨胀螺钉)之间的间距

6.2.8 建筑外窗的安装必须牢固可靠,在砖砌体上安装时,严禁用射钉固定。

6.2.9 附框或门窗与墙体固定时,应先固定上框,后固定边框。固定片形状应预先弯曲至贴近洞口固定面,不得直接锤打固定片使其弯曲。固定片固定方法应符合下列要求:

    1 混凝土墙洞口应采用射钉或膨胀螺钉固定;

    2 砖墙洞口或空心砖洞口应用膨胀螺钉固定,并不得固定在砖缝处;

    3 轻质砌块或加气混凝土洞口可在预埋混凝土块上用射钉或膨胀螺钉固定;

    4 设有预埋铁件的洞口应采用焊接的方法固定,也可先在预埋件上按紧固件规格打基孔,然后用紧固件固定;

    5 窗下框与墙体的固定可按照图6.2.9进行。

图6.2.9 窗下框与墙体固定节点图

1—密封胶;2—内窗台板;3—固定片;4—膨胀螺钉;5—墙体;6—防水砂浆;7—装饰面;8—抹灰层

6.2.10 安装组合窗时,应从洞口的一端按顺序安装,拼樘料与洞口的连接应符合下列要求:

    1 不带附框的组合窗洞口,拼樘料连接件与混凝土过梁或柱的连接应符合本规程第6.2.9条第4款的规定。拼樘料可与连接件搭接(图6.2.10-1),也可与预埋件或连接件焊接(图6.2.10-2)。拼樘料与连接件的搭接量不应小于30mm。

图6.2.10-1 拼樘料安装节点图

1—拼樘料;2—增强型钢;3—自攻螺钉;4—连接件;5—膨胀螺钉或射钉;6—伸缩缝填充物

图6.2.10-2 拼樘料安装节点图

1—预埋件;2—调整垫块;3—焊接点;4—墙体;5—增强型钢;6—拼樘料

    2 当拼樘料与砖墙连接时,应采用预留洞口法安装。拼樘料两端应插入预留洞中,插入深度不应小于30mm,插入后应用水泥砂浆填充固定(图6.2.10-3)。

图6.2.10-3 预留洞口法拼樘料与墙体的固定

1—拼樘料;2—伸缩缝填充物;3—增强型钢;4—水泥砂浆

6.2.11 当门窗与拼樘料连接时,应先将两窗框与拼樘料卡接,然后用自钻自攻螺钉拧紧,其间距应符合设计要求并不得大于600mm;紧固件端头应加盖工艺孔帽(图6.2.11),并用密封胶进行密封处理。拼樘料与窗框间的缝隙也应采用密封胶进行密封处理。

图6.2.11 拼樘料连接节点图

1—密封胶;2—密封条;3—泡沫棒;4—工艺孔帽

6.2.12 当门连窗的安装需要门与窗拼接时,应采用拼樘料,其安装方法应符合本规程第6.2.10条及6.2.11条的规定。拼樘料下端应固定在窗台上。

6.2.13 窗下框与洞口缝隙的处理应符合下列规定:

    1 普通墙体:应先将窗下框与洞口间缝隙用防水砂浆填实,填实后撤掉临时固定用木楔或垫块,其空隙也应用防水砂浆填实,并在窗框外侧做相应的防水处理。当外侧抹灰时,应做出披水坡度,并应采用片材将抹灰层与窗框临时隔开,留槽宽度及深度宜为5~8mm。抹灰面应超出窗框(图6.2.9),但厚度不应影响窗扇的开启,并不得盖住排水孔。待外侧抹灰层硬化后,应撤去片材,然后将密封胶挤入沟槽内填实抹平。打胶前应将窗框表面清理干净,打胶部位两侧的窗框及墙面均应用遮蔽条遮盖严密,密封胶的打注应饱满,表面应平整光滑,刮胶缝的余胶不得重复使用。密封胶抹平后,应立即揭去两侧的遮蔽条。内侧抹灰应略高于外侧,且内侧与窗框之间也应采用密封胶密封。

    2 保温墙体:应将窗下框与洞口间缝隙全部用聚氨酯发泡胶填塞饱满。外侧防水密封处理应符合设计要求。外贴保温材料时,保温材料应略压住窗下框(图6.2.13),其缝隙应用密封胶进行密封处理。当外侧抹灰时,应做出披水坡度,并应采用片材将抹灰层与窗框临时隔开,留槽宽度及深度宜为5~8mm。抹灰及密封胶的打注应符合本条第1款的规定。

图6.2.13 外保温墙体窗下框安装节点图

1—密封胶;2—内窗台板;3—固定片;4—膨胀螺钉;5—墙体;6—聚氨酯发泡胶;7—防水砂浆;8—保温材料

6.2.14 当需要安装窗台板时,其安装方法应符合下列规定:

    1 普通墙体:应先按本规程第6.2.13条第1款的规定处理窗下框与洞口缝隙,然后将窗台板顶住窗下框下边缘5~10mm,不得影响窗扇的开启。窗台板安装的水平精度应与窗框一致;

    2 保温墙体:应先按本规程第6.2.13条第2款的规定处理窗下框与洞口缝隙,然后按本条第1款的规定安装窗台板。

6.2.15 窗框与洞口之间的伸缩缝内应采用聚氨酯发泡胶填充,发泡胶填充应均匀、密实。发泡胶成型后不宜切割。打胶前,框与墙体间伸缩缝外侧应用挡板盖住;打胶后,应及时拆下挡板,并在10~15min内将溢出泡沫向框内压平。对于保温、隔声等级要求较高的工程,应先按设计要求采用相应的隔热、隔声材料填塞,然后再采用聚氨酯发泡胶封堵。填塞后,撤掉临时固定用木楔或支撑垫块,其空隙也应用聚氨酯发泡胶填塞。

6.2.16 门、窗洞口内外侧与门、窗框之间缝隙的处理应在聚氨酯发泡胶固化后进行,处理过程应符合下列要求:

    1 普通门窗工程:其洞口内外侧与窗框之间均应采用普通水泥砂浆填实抹平,抹灰及密封胶的打注应符合本规程第6.2.13条第1款的规定;

    2 装修质量要求较高的门窗工程,室内侧窗框与抹灰层之间宜采用与门窗材料一致的塑料盖板掩盖接缝。外侧抹灰及密封胶的打注应符合本规程第6.2.13条第1款的规定。

6.2.17 门窗(框)扇表面及框槽内粘有水泥砂浆时,应在其硬化前,用湿布擦拭干净,不得使用硬质材料铲刮门窗(框)扇表面。

6.2.18 门窗扇应待水泥砂浆硬化后安装;安装平开门窗时,宜将门窗扇吊高2~3mm,门扇的安装宜采用可调节门铰链,安装后门铰链的调节余量应放在最大位置。平开门窗固定合页(铰链)的螺钉宜采用自钻自攻螺钉。门窗安装后,框扇应无可视变形,门窗扇关闭应严密,搭接量应均匀,开关应灵活。铰链部位配合间隙的允许偏差及框、扇的搭接量、开关力等应符合国家现行标准《未增塑聚氯乙烯(PVC-U)塑料窗》JG/T 140、《未增塑聚氯乙烯(PVC-U)塑料门》JG/T 180的规定。门窗合页(铰链)螺钉不得外露。

6.2.19 推拉门窗扇必须有防脱落装置。

6.2.20 推拉门窗安装后框扇应无可视变形,门扇关闭应严密,开关应灵活。窗扇与窗框上下搭接量的实测值(导轨顶部装滑轨时,应减去滑轨高度)均不应小于6mm。门扇与门框上下搭接量的实测值(导轨顶部装滑轨时,应减去滑轨高度)均不应小于8mm。

6.2.21 玻璃的安装应符合下列规定:

    1 玻璃应平整,安装牢固,不得有松动现象,内外表面均应洁净,玻璃的层数、品种及规格应符合设计要求。单片镀膜玻璃的镀膜层及磨砂玻璃的磨砂层应朝向室内;

    2 镀膜中空玻璃的镀膜层应朝向中空气体层;

    3 安装好的玻璃不得直接接触型材,应在玻璃四边垫上不同作用的垫块,中空玻璃的垫块宽度应与中空玻璃的厚度相匹配,其垫块位置宜按图6.2.21放置;

    4 竖框(扇)上的垫块,应用胶固定;

    5 当安装玻璃密封条时,密封条应比压条略长,密封条与玻璃及玻璃槽口的接触应平整,不得卷边、脱槽,密封条断口接缝应粘接;

    6 玻璃装入框、扇后,应用玻璃压条将其固定,玻璃压条必须与玻璃全部贴紧,压条与型材的接缝处应无明显缝隙,压条角部对接缝隙应小于1mm,不得在一边使用2根(含2根)以上压条,且压条应在室内侧。

6.2.22 安装窗五金配件时,应将螺钉固定在内衬增强型钢或内衬局部加强钢板上,或使螺钉至少穿过塑料型材的两层壁厚。紧固件应采用自钻自攻螺钉一次钻入固定,不得采用预先打孔的固定方法。五金件应齐全,位置应正确,安装应牢固,使用应灵活,达到各自的使用功能。平开窗扇高度大于900mm时,窗扇锁闭点不应少于2个。

6.2.23 安装滑撑时,紧固螺钉必须使用不锈钢材质,并应与框扇增强型钢或内衬局部加强钢板可靠连接。螺钉与框扇连接处应进行防水密封处理。

6.2.24 安装门锁与执手等五金配件时,应将螺钉固定在内衬增强型钢或内衬局部加强钢板上。五金件应齐全,位置应正确,安装应牢固,使用应灵活,达到各自的使用功能。

图6.2.21 承重垫块和定位垫块位置示意图

6.2.25 窗纱应固定牢固,纱扇关闭应严密。安装五金件、纱窗铰链及锁扣后,应整理纱网和压实压条。

6.2.26 安装后的门窗关闭时,密封面上的密封条应处于压缩状态,密封层数应符合设计要求。密封条应是连续完整的,装配后应均匀、牢固,无脱槽、收缩、虚压等现象;密封条接口应严密,且应位于窗的上方。门窗表面应洁净、平整、光滑,颜色应均匀一致。可视面应无划痕、碰伤等影响外观质量的缺陷,门窗不得有焊角开裂、型材断裂等损坏现象。

6.2.27 应在所有工程完工后及装修工程验收前去掉保护膜。


条文说明
6.2.1 塑料门窗采用固定片法安装属于弹性连接方式,可减少塑料门窗由于热胀冷缩而产生的弯曲变形。某些旧窗改造工程,无法使用固定片法安装时,可采用直接固定法安装。另外,对于构造尺寸较小的窗型,因其伸缩变形较小,也可采用直接固定法安装,但窗下框应采用固定片法安装。因为窗下框若采用直接固定法安装,当安装孔密封不严时,雨水会顺固定螺钉缝隙渗入型材内腔,腐蚀增强型钢。
6.2.2 当设计要求安装附框时,应按此规定执行。门窗框与附框间采用预留伸缩缝是为给门窗框安装及门窗框因热胀冷缩产生变形提供空间。预留伸缩缝尺寸可视门窗的大小、制作精度及附框安装精度而定,一般宜为10mm。门窗框与附框的连接可采用直接固定法,安装时,应在固定点两侧加塞支撑块,以防止在紧固螺钉时使窗框产生变形。窗下框与附框连接时,自钻自攻螺钉不得打在排水槽内,以免螺钉遇水锈蚀,降低连接强度。
6.2.3 为了安装方便,避免施工损坏玻璃,规定此条。
6.2.4 为了保证安装后的门窗整体美观性,并使门窗两侧伸缩缝均匀,门窗框装入洞口时,其上下框中线应与洞口中线对齐;作临时定位用的木楔或垫块应放在门窗上下框的四角和中横梃或中竖梃的档头上,让力的传递得到平衡,当下框长度大于0.9m时,其中央也应用木楔或垫块塞紧,避免因受力不均使窗框产生变形。
6.2.5 因为门的高度一般在2m左右,安装时门框中部易弯曲变形,影响门扇的启闭功能。安装时可在门框中部用若干与门同宽度的木撑临时撑住门框(注意不要划伤型材),也可在门框中部用螺钉直接与墙体固定。另外,根据施工经验,无下框平开门门侧框下脚应低于地面标高线25~30mm,带下框平开门及推拉门下横框应低于地面标高线10~15mm,在地面施工时,将门下框与地面固定成一体,以保证门框的安装牢度。同时,为使门窗开关灵活、美观、耐用,安装过程中,需保证一定的安装精度。门窗框安装应保证垂直度、水平度、直角度符合要求,否则将影响门窗扇的开启、门窗的密封性能、保温性能、使用功能及外观效果。
6.2.7 安装前确认窗框上下边位置及内外朝向准确非常重要。可以从以下几个方面进行检查,首先为了达到正常排水,排水孔应设在窗框外下方,另外,扇的开启方向及亮窗位置应符合设计要求,玻璃压条应在室内侧。
    1 单向固定片可以更好地调节门窗胀缩带来的变形,并可有效防止雨水渗漏,故普通墙体应使用单向固定片双向固定,保温墙体固定片朝向室内是为了避免由于固定片与室外连接造成的热桥效应,影响密封及保温效果。安装时,应根据伸缩缝宽度先将固定片调整到所需角度,不得在安装时直接锤打固定片使其变形,因为直接锤打固定片使其弯曲,易导致框受冲击力和固定片的拉力变形,甚至造成角部焊缝开裂。另外,由于塑料型材特性,安装固定片时,如用螺钉直接钉人易造成型材开裂,采用自钻自攻螺钉直接钻入,可保证螺钉与型材及增强型钢的紧固力。
    2 窗框与墙体间采用膨胀螺钉直接固定,主要适用于尺寸较小的单樘窗型。在膨胀螺钉固定位置两边加塞支撑块是为了保证在紧固螺钉时,不易使窗框在受力时弯曲变形。膨胀螺钉端头加盖工艺孔帽并作密封处理,是为了防止雨水顺螺钉孔进入型材腔内腐蚀增强型钢。
    3 固定片或膨胀螺钉的安装位置应尽量靠近铰链位置,以便将窗扇通过铰链传至窗框的力直接传递给墙体,但绝不可将固定片或膨胀螺钉安装在中竖梃和中横梃的档头上,并且还要与其保持至少150mm的距离,以避免与紧固螺钉呈垂直方向的中梃或部分外框的膨胀受到阻碍,使塑料窗安装后不能自由胀缩。
    根据塑料门窗的抗风压值,用内衬增强型钢的型材进行简支梁试验,可以得出,固定片与墙体连接时,其间距应不超过600mm。在东南沿海地区,为了防止窗框变形导致的雨水渗漏,根据设计要求,可以适当缩小固定片间距,以不大于400mm为宜。
6.2.8 在砖墙等砌体上,若用射钉,极易把砌体击碎,起不到固定作用,使门窗达不到应有的安装强度,留下安全隐患。所以砖墙砌体只能用膨胀螺钉固定,严禁射钉。
6.2.9 根据施工经验,在窗与墙体连接时,为了便于定位,应先固定上边框,后固定两侧边框。对于不同材质的墙体,其固定方法亦不相同。在混凝土墙或预埋混凝土块上可以用膨胀螺钉或射钉固定;在砖墙等砌体上只能用膨胀螺钉固定,并不得固定在砖缝处,严禁射钉;设有预埋铁件的洞口,既可以采取焊接的方法固定,也可以先在预埋件上打基孔,然后用紧固件固定。
6.2.10 为了保证组合窗的抗风压强度及安装强度,安装组合窗时,拼樘料必须与建筑主体结构连接牢固。拼樘料与墙体可以选择不同的连接方式固定:既可采用预留洞埋人法,也可采用与预埋件焊接的方法,还可采用后置埋件的方法。安装时,先将连接件用膨胀螺栓与墙体固定,再将拼樘料与连接件搭接固定。为了保证拼樘料安装牢固,拼樘料与连接件的搭接长度或埋入预留洞的深度均应大于30mm。
6.2.11 与洞口连接牢固的拼樘料将组合窗洞口分割成若干个单樘窗的独立窗口,拼樘料可视为洞口的一个边,故螺钉间距应与洞口安装固定片的间距一致。框与拼樘料卡接后,应用自钻自攻螺钉拧紧。为了防止雨水顺紧固件进入腔体内锈蚀增强型钢,紧固件端头应加盖工艺孔帽,并用密封胶进行密封处理。组合窗的安装亦应考虑窗框的伸缩变形,在窗框与拼樘料主型材(插入增强型钢的部分)间应预留伸缩缝。另外,为了保证整个组合窗的密封性能,拼樘料与窗框间的缝隙也应采用密封胶进行密封处理。
6.2.13 窗下框与洞口缝隙处理在施工交叉作业中始终存在问题,由于密封不严,墙体渗水、结露、结霜等现象经常发生。特规定以下两条:
    1 窗下框与普通墙体固定时,为避免窗框下垂变形以及雨水渗入室内,下框与洞口间的缝隙必须用防水水泥砂浆严密填实。另外,砂浆与塑料窗之间由于温度的变化极易产生裂缝,影响密封效果,所以外侧抹灰时,窗框与抹灰层之间应打注密封胶进行密封处理。室外不采用直接打胶而采用嵌缝的方法,一是为了防止密封胶伸缩变形时产生开裂,影响密封效果,二是为了建筑物的整体美观。密封胶的打注一般在湿作业完成后进行,室内侧打胶则宜在刷涂料前进行,以防涂层与基层开裂影响密封效果。采用遮蔽条遮盖,是为保证窗框和墙体外表面清洁干净。
    2 窗下框与保温墙体固定时,由于水泥砂浆的导热性高,应考虑隔绝“热桥”措施。所以应采用聚氨酯发泡胶全面封闭,以满足严寒、寒冷地区窗下框保温性能要求。保温板与窗下框之间的缝隙应用密封胶进行密封处理,以防止雨水从保温板与墙体间的空隙内渗入。
6.2.14 内侧窗台板的安装方法有所改变,原方法是将窗台板插入窗框下方,若下框与墙体密封性不好,极易造成雨水渗漏。现改为将窗台板顶住窗下框边缘5~10mm,以不影响窗扇的开启为宜,这样可以有效防止雨水向室内侧渗漏。
6.2.15 塑料异型材具有热胀冷缩的性能,根据德国 DIN7706标准,窗框用PVC型材的线膨胀系数K=(70~80)×10-6[m/(m·℃)]。在我国温差变化范围一般为40~50℃之间,但塑料门窗在温度变化下的胀缩值大小,除取决于塑料门窗型材自身的线膨胀系数、气温变化情况外,还与塑料门窗的色彩和尺寸有关,由此可以计算出塑料门窗的膨胀值最大可达10mm以上。所以,为了保证塑料门窗安装后可自由胀缩,门窗与墙体缝隙的内腔应填充弹性材料。为了防止填充材料吸水,弹性材料必须是闭孔结构。但单纯填塞闭孔弹性材料,因其不能与墙体及门窗框粘结密封,就不能完全阻断热桥效应,使塑料门窗达不到预期的保温效果。近年来聚氨酯发泡胶的应用,较好地解决了这一问题,它既属于闭孔弹性材料,可吸收塑料门窗胀缩产生的变形,又可与门窗框及洞口粘结密封。但如果打胶后切割发泡层,当外侧密封胶开裂失效后,其切断的气泡会吸收湿气或水分使固定片或紧固件产生锈蚀,所以打胶成型后,不宜切割面层。
6.2.16 聚氨酯发泡胶打注后不得直接暴露在空气中,其外部应用水泥砂浆掩盖,因为聚氨酯发泡胶耐候性较差,若暴露在空气中极易变色、粉化。另外,塑料门窗与墙体界面的密封是运动状态的密封,选择密封材料必须满足塑料门窗在温度变化条件下与墙体产生相对运动的要求,若单用水泥砂浆密封,则不能满足这一要求,而配合使用密封胶密封处理后,便可较好地解决上述问题。对于装修质量要求较高的门窗工程,为了达到整体美观,室内侧门窗框与抹灰层之间宜采用与门窗材料一致的塑料盖板掩盖接缝。
6.2.17 水泥砂浆硬化后,不易清除,若用硬质材料铲刮,易将门窗框表面损坏,所以应在其硬化前,清除干净。
6.2.18 因门扇较重,安装后,使用一段时间,有可能出现门扇下垂现象,使门开关困难。使用可调节铰链,可以在出现门扇下垂时,适当调节铰链,使门扇重新回到正确位置,以保证门的正常使用。另外,门窗扇应保持足够的刚性,型材壁厚及内衬增强型钢必须满足产品标准的要求。从防腐和美观角度考虑,特规定外门窗铰链螺钉不得外露。
6.2.19 为了保证推拉窗安装后使用的安全性,特参照门窗产品标准规定此条。
6.2.20 塑料门窗的热膨胀系数较大,当门窗遇冷收缩时,若推拉门窗搭接量过小,会导致窗扇脱落。故规定此条。
6.2.21
    1、2 根据建设部推广和禁用项目技术公告的规定,塑料门窗使用双层以上(含双层)玻璃的必须使用中空玻璃。为了防止镀膜玻璃被雨水浸蚀、磨砂玻璃被污染,特规定镀膜玻璃的镀膜层和磨砂玻璃的磨砂层应朝向室内。当使用Low-E中空玻璃时,对于以遮阳、隔热为主的南方,镀膜面宜放置在第二面(从室外侧算);对于以保温为主的严寒地区,镀膜面宜放置在第三面。
    3 不同作用的玻璃垫块在不同使用功能的门窗中起着承重、支撑、防倾斜、防掉角等作用。为了保证门窗的使用功能,根据施工及使用经验,承重、定位垫块宜按图6.2.21中所示位置安装。
    4 为了防止竖框(扇)上的玻璃垫块脱落,垫块应用胶加以固定。
    5 密封条质量与安装质量直接影响窗的密封性能,由于密封条老化后易收缩、开裂,所以安装时应使密封条略长于玻璃压条,使其在压力的作用下嵌人型材,这样可以减少由于密封条收缩产生的气密、水密性能下降现象。
    6 为了保证安装后窗的密封性和美观性,玻璃压条必须与玻璃全部贴紧,压条与型材的接缝处应无明显缝隙,压条角部对接缝隙应小于1mm,不得在一边使用2根(含2根)以上压条。从防盗及更换玻璃等安全性考虑,玻璃压条应在室内一侧。
6.2.22 为了保证五金件的安装强度,五金件应采用与增强型钢或内衬局部加强钢板相连接或使固定螺钉穿透二道以上型材内筋等可靠的连接措施。且紧固件应采用自钻自攻螺钉一次钻入,并应保证紧固件固定长度在2个以上螺纹间距,不允许采用自攻螺钉预先打孔固定。因在使用中,频繁开启受力易使自攻螺钉松动脱落,使五金件丧失使用功能。
    平开窗扇高度大于900mm时,若锁闭点太少,窗框中间易弯曲变形,影响窗的密封功能。增加锁闭点可保证窗扇在关闭状态下受力均衡,达到应有的密封性能。
6.2.23 为了保证窗的安装强度,防止窗扇脱落,安装滑撑(摩擦铰链)时,紧固螺钉必须使用不锈钢材质,且螺钉应与框扇增强型钢可靠连接。使用不锈钢螺钉是因为普通螺钉与不锈钢的摩擦铰链由于材质不同产生的电位差会使螺钉锈蚀,最终导致窗扇脱落,给安全带来隐患。
    为了防止雨水顺螺钉进入框扇内腐蚀增强型钢,螺钉与框扇连接处应进行防水密封处理。
6.2.24 由于门扇较重,为了保证五金件的安装强度,五金件应与增强型钢或内衬局部加强钢板相连接,不能像窗扇一样采用螺钉穿透二道以上型材内筋的连接方式。
6.2.25 为保证窗纱的安装质量,达到防蚊、防蝇的目的,规定此条。
6.2.26 为了保证门窗的密封效果,安装后的门窗关闭时,密封面上的密封条均应处于压缩状态,且密封层数应符合设计要求。因为不同地区,对门窗保温性能的要求不同,对于东北等严寒地区,框与扇之间需采取三道密封。为保证门窗安装后的使用功能及外观质量,密封条应是连续完整的,装配后应均匀、牢固,无脱槽、收缩、虚压等现象;密封条接口应严密,且应位于窗的上方。门窗表面应洁净、平整、光滑,颜色均匀一致,可视面无划痕、碰伤等影响外观质量的缺陷,门窗不得有焊角开焊、型材断裂等损坏现象。
6.2.27 为了防止其他工序污染安装后的门窗,保证门窗的外观质量,特规定此条。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

塑料门窗工程技术规程 JGJ103-2008
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读